Re: Viac solárnych systémov na jednej ulici. – čítaj ak máš čas...

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Sobota Únor 22 14:59:28 CET 2025


To trafo pro vesnici ale asi funguje obousmerne a vykon potece i do VN 
site ne?

Dne 22.02.2025 v 11:30 Jan Sekan napsal(a):
>
> Každý solárny hybridnejsystém pri prebytku elektrickej energie dáva do 
> siete dané nadbytočné množstvo energie v závislosti ak napätia v sieti 
> v jednotlivých fázach poklesnú.
>
> Stabilne v sieti máme 235V. Ochrany prvok meničov sú nastavené 
> nadpätie MAX 253V, Podpätie MIN 196V. Pri dosiahnutí týchto hraníc sa 
> musia solar meniče odpojiť.
>
> Ale čo sa stane, ak na jednej ulici máme tri domy, každý ma napr. 
> solar hybrid 5kW. Budeme brať len jednofázový systém:
>
> Prvá fotovoltyka jej menič bude dodávať napätie do verejnej sieti 237V 
> a 3A.
> To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch 
> cca 236V.
>
> Ale druhý dom spustí taktiež solárny hybridný systém a menič chce tiež 
> do verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí že sieť má fyzicky 236V, 
> takže ako menič musí dodať napr. 240V aby dosiahol 3A.
>
> To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch 
> vo verejnej sieti cca 239V.
>
>
> Tretí sused spustí  taktiež solárny hybridný systém a menič chce tiež 
> do verejnej sieti dodávať energiu. Vyhodnotí že sieť má fyzicky 239V, 
> takže ako menič musí dodať napr. 242V aby dosiahol 3A.
> To znamená že po odpočítaní min. strát bude na ulici v ďalších domoch 
> cca 241V.
>
> Ale prvý menič si vyhodnocuje verejnú sieť, dodával tam 237V a 3A ale 
> to už je málo, prúd klesol na 0A a je nastavený že stále dodávať 
> energiu do siete. Tak musí zvýšiš svoje výstupné napätie aby zase 
> dosiahol 3A. Začne dodávať 245V.
> Druhý vyhodnocuje napätie a prúd a zmení zase výstup a začne dodávať 
> 250V a tretí sa tým pádom vypne, lebo by prekročil 253V.
> V danej ulici po trafo nik energiu práve teraz nepotrebuje, takže 
> napätie v závislosti na spotrebe neklesá...
> Je to správna úvaha ?
>
> Alebo transformátory majú zapojené min napr. 100 odberných miest, aby 
> sa zabezpečilo min odber ? No poznám aj dedinky, kde je zatiaľ 
> zapojených len 5 domov na trafo. Tak im asi energetika každému 
> nechváli solar systém o výkone 5KW na dom. Asi by došlo k preťaženiu, 
> respektíve znefunkčneniu aktívnej dodávky solar meničov do siete...
> Vaše reálne skúsenosti ?
>
>  Jan
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz