UPS

Petr Simek psimek na jcu.cz
Pátek Únor 14 19:54:14 CET 2025


On Fri, 14 Feb 2025, Pavel Hudeček wrote:

> Rychlý přepnutí má vyřešeno Line interactive UPS.
>
> Pokud je to ale na doma, bylo by možná lepší do dotyčných věcí prostě 
> přibastlit větší C na primární stranu.
>
> PH

Prepnuti u offline i line-interaktive je stejne rychle - relatkem
nebo stykacem

Rozdil je v tom ze line interaktive UPS ma udajne delat to, ze sleduje
fazi napeti na vstupu a pri vypadku spusti stridac tak ze zalozni napeti
po prepnuti relatka ma hodnotu jakou by mel vstup kdyby k vypadku nedoslo.

Teoreticky by to melo vypadat jako kontinualni sinusovka s kratkym
vypadkem. Offline UPS proste pusti stridac a prepne, takze pred vypadkem
mohla mit na vystupu +200V a po prepnuti tam muze byt treba -200V.
Jak to vyjde..


*------------------------------------------------------------------------*
|                          Petr Simek   APS JU                           |
|                             psimek na jcu.cz                              |
*------------------------------------------------------------------------*


Další informace o konferenci Hw-list