pen-type multimeter A3005

Jaroslav Lukeš lsh na wo.cz
Čtvrtek Únor 13 20:24:36 CET 2025


A3005 sled fází neumí, ale umí ho 3008 o které byla řeč předtím a taky 
3010. Taky jsem je před časem viděl, ale přitlačil jsem na mašinku se 
sledem fází. Je tam SW PLL, nabere se fáze, ťukne na druhou, na třetí... 
nejsou potřeba 3 dráty.

Mám myslím 3008, připadalo mi lepší a ten sled fází sice používám jednou 
za 100 let, ale když by nebyl, byl by to problém.


ladislav.krucinsky napsal(a):
> Nevím jestli jsem pobral to "nabrání" fáze... Co tím myslíte? 
> Protáhnout drát k té zásuvce z rozváděče? Mezifázové napětí změříte 
> čímkoliv.
> Jinak detekci sledu fází ten můj multimetr (A3005) neumí.
>
> Láďa
>
> Odesláno z příliš chytrého mobilu.
>
>
> -------- Původní zpráva --------
> Od: Jaroslav Lukeš <lsh na wo.cz>
> Datum: 12.02.25 20:43 (GMT+01:00)
> Komu: HW-news <hw-list na list.hw.cz>
> Předmět: Re: pen-type multimeter A3005
>
> dá se tím detekovat i pokud fáze je stejná, takže "naberu" fázi v
> rozvaděči a zkoumám zásuvku - pokud se to posune, nabral jinou fázi a
> zásuvka nepatří dané fázi.
>
> Dobré i pro zkoumání zásuvek zda jsou na stejné fázi, když se pak
> propojí zařízení napájené z jiných zásuvek aby to nedělalo nedobrotu.
>
> Václav Ovsík napsal(a):
> > * umí ta A3005 sled fází?

------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: lsh.vcf
Type: text/x-vcard
Size: 4 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250213/c3851755/attachment.vcf>