ruseni od spinaciho kontaktu rele na 230V / 8A ?
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Pondělí Únor 10 10:07:15 CET 2025
Já bych prostě vyndal rovnou to první relé a místo jeho cívky dal vstup
SSR. Odebráním dvou relé snad vznikne dost místa na kus chladiče pro SSR:-)
PH
Dne 10.02.2025 v 8:41 ajtservis napsal(a):
> uz jsem to zvazoval, ale potreboval bych nejak rozumne dodrzet rozmer
> toho spinaciho prvku/krabky. ted je termostat na baterky a spina
> svojim pidi rele, vetsi rele na 230V(to co rusi) napajene za zasuvky
> hned vedle. takze je jen to jedno rele navic + kabely.
> SSR bude pri 8A uz celkem topit a jeste mu pro ovladani musim doplnit
> zdroj. nebo se dela ssr na 230V kde by mi stacil jen externi kontakt ?
> asi jeste lepsi kombinace SSR/triak a paralelne rele a logika pro
> spinani on ssr - rele, off rele - ssr. to uz je nejak moc velkej
> projekt :-)
> t.
>
>
> Dne 10.02.2025 v 8:28 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> Nebo použil rovnou SSR, když je to na topení, nevadí snad tolik, že
>> bude přitápět taky ;-)
Další informace o konferenci Hw-list