Re: OT. tepelné čerpadlo - deskové vyměníky

AZe aze na seznam.cz
Pátek Únor 7 12:11:08 CET 2025


To je jako v zásuvce 230V, kolík vždycky nahoru 
Výměníky se umísťují šipkou nahoru. Chladivo se vstřikuje do výparníku dole, u správně dimenzovaného výparníku je rychlost proudění par taková, že unáší olej a ten se dole nehromadí. Předimenzované výparníky mají menší tlakové ztráty, ale v dolní části jsou desky zaplaveny olejem. 
Kondenzátory mají vstup horkých par nahoře a chladivo kondenzuje a stéká dolů. Tam předimenzování tak nevadí.
Kapaliny jsou pak v protiproudu, má to vyšší účinnost. Výparník má vstup nahoře, ochlazená kapalina teče ven dole.
Kondenzátor má vstup chladné vody dole, výstup ohřáté nahoře.
Jiné než svislé polohy výměníků výrobci pro systémy chladivo-kapalina nedoporučují. Kdyby to byly dvě kapaliny, asi by na poloze tolik nezáleželo.
AZE


From: Miroslav Draxal 
Sent: Thursday, February 06, 2025 11:48 PM
To: 'HW-news' 
Subject: RE: OT. tepelné čerpadlo - deskové vyměníky

Takže ta šipka vy tedy byla orientace výměníku  „vzhůru“ 

 

A nebo taky dolů. AZE by se k tomu nevyjádřil?

 

Míra

 

From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jaroslav Buchta
Sent: Thursday, February 6, 2025 6:00 PM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: OT. tepelné čerpadlo - deskové vyměníky

 

Vzdyt by to pak proteklo rovnou do sani a neodparilo se...

Olej by to snad melo pri spravnem dimenzovani vyflusat nahoru i tak.

 

Dne 06.02.2025 v 17:27 Miroslav Draxal napsal(a):

  U výparníku by ten vývod 16 měl být nahoře, aby olej stékal gravitačně do potrubí ke kompresoru.

   

  Míra

   

  From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Martin Záruba
  Sent: Thursday, February 6, 2025 1:50 PM
  To: hw-list na list.hw.cz
  Subject: Re: OT. tepelné čerpadlo - deskové vyměníky

   

  Ano, to je správně. Ještě doplňuji, že na straně vody je vhodné protiproudý režim. Tedy v obou případech je nejstudenější místo u toho 16mm vývodu. Takže u výparníku musí přitékat voda do vývodu na straně toho 35mm vývodu a odchází ochlazená na straně 16mm a u kondenzátoru přichází studená na straně 16mm a odchází ohřátá na straně 35mm. Také je třeba, aby ten 16mm vývod byl vždy dole. (protože dole bude chladivo kapalné)

Martin ZárubaDne 6.2.2025 v 13:39 Miroslav Draxal napsal(a):

    Zdravím ve spolek,

    Má deskové výměníky, kde na straně chladiva mám vstupy 16mm a 35mm. Na straně „vody“ jsou oba vstupy závity 6/4.

    Zároveň je na straně toho 35mm vstupu vylisovaná šipka. 

     

    1/ když budu chtít tento deskový výměník použít jako výparník, ten 16mm vstup jako vstup od expanzního ventilu a 35mm vstup jako výstup do vstupu kompresoru?

    2/ když budu chtít tento deskový výměník použít jako kondenzátor, ten vstup 35mm jako vstup z kompresoru a 16mm vstup jako výstup do sběrače chladiva?

     

    Díky za odpovědi. Míra

     

     






_______________________________________________HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list



_______________________________________________HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.czHw-list na list.hw.czhttp://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 



--------------------------------------------------------------------------------
_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250207/8ad4777a/attachment.htm>
------------- další část ---------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: wlEmoticon-smile[1].png
Type: image/png
Size: 1046 bytes
Desc: [žádný popis není k dispozici]
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20250207/8ad4777a/attachment.png>


Další informace o konferenci Hw-list