Re: OT: Odvzdušnění plynového kotle.
Martin Hanek
martin na hanek.net
Pondělí Únor 3 13:30:11 CET 2025
Odpovim pod jednotlive otazky.
Martin Hanek
Dne 03.02.2025 v 13:15 Dodo Racek napsal(a):
> Odvzdusnovacie ventily su pri kotli = "dolu pri vyvodoch kotla" ,
> alebo pod stropom na najvyssom mieste na potrubi ?
Odvzusnovaci ventily jsou nad kotlem v nejvyssim miste potrubi.
>
> Nemate zavzdusnene potrubie pod stropom ? - to by odpovedalo tomu, ze
> radiatory su zaliate vodou a tecie hned voda.
To nevim, ale nemyslim si. Kdyz kotel topi, tak je potrubi horke,
vsechny radiatory jsou horke. Vcera jsem ventil na vracecce vymontoval a
lehce stiskl uzaver a tekla voda.
>
> Zvysenie tlaku pri zvyseni teploty je obycajne znakom, ze expanzka
> nefunguje, lebo je nejako pokazena, odpojena, alebo je mala.
>
> Nema kotol medzi potrubim a expanzkou nejaky servisny ventil, ktory je
> zavrety ?
Expanzka vypadá takto:
https://netopime.cz/expanzni-nadoba-7-litru-prime-baxi
Hadicka vede z boku, je priblizne v pulce a vede nekam dovnitr, neni
tam, poradne videt. Myslel bych si, ze by ten ventil byl nejak rozumne
pristupny a taky to 2 roky topilo.
> Nie je hadicka k expanzke zapchata ?
Zkusím ji odpojit a fouknout do ní.
>
> Ked kotol kuri a voda ma tlak okolo 3 bar, aky tlak nameriate na
> vzduchovom ventle expanzky ( mal by tam byt presne rovnaky, aky ma v
> tej chvili voda )?
Zmerim.
>
> Dodo
>