Re[2]: OT: Odvzdušnění plynového kotle.
Vladimír
newlad na centrum.cz
Pondělí Únor 3 09:35:00 CET 2025
Ještě bych zkontroloval, jestli není poškozený, děravý expanzní
vzduchový vak.
Zkuste přes ventilek na expanzce vypustit všechen vzduch a natlakujte
vodu na cca 1 bar.
Pak zkontrolujte, jestli z ventilku voda nevytéká. Pokud ano, je třeba
vyměnit expanzní nádrž
VN
------ Původní zpráva ------
Od "Martin Hanek" <martin na hanek.net>
Komu hw-list na list.hw.cz
Datum 03.02.2025 8:45:02
Předmět Re: OT: Odvzdušnění plynového kotle.
>Dobrý den,
>včera proběhl první pokus, zatím neúspěšný.
>Otevřel jsem napouštěcí ventil, aby případně unikl tlak vody i když budík ukazoval 0, pak mi to dokonce přisávalo vzduch přes odvzdušňovací ventily.
>V expanzní nádobě bylo 0,7 atm, tak jsem ji dofoukl na 1,5. Chvíli jsem to tak nechal, drželo, to, ubral jsem na 1 atm. Pak jsem pomalu dopustil vodu na 1,5 atm a zatopil.
>Při 50°C zase začala utíkat voda přes přetlakový ventil kotle, vyteklo tak 2 dcl, tlak byl cca 3 atm. Po vychladnutí už kotel ukazoval 0,5 atm a po druhém zatopení jsem opět na 0.
>
>Ta expanzní nádrž vypadá takto: https://netopime.cz/expanzni-nadoba-7-litru-prime-baxi
>nahoře nad kotlem je ventilek, hadička do kotle je uprostřed té nádrže. Předpokládám, že když do ní nateče voda, tak ji vak pak vytlačí, jen si říkám, proč není zdola.
>
>Hm takže co dál, zkusit v expanzce třeba 1,5 atm?
>
>Martin Hanek
>
>