Data retention
Martin Záruba
swz na volny.cz
Středa Duben 16 21:02:18 CEST 2025
Na to je odpověď: Koupím, ale u konkurence.
Martin Záruba
Dne 16.4.2025 v 18:55 Vláďa Anděl napsal(a):
> Mám jen zkušenost s tyristorovýma měničema Simoreg, kde je EEPROM a
> pojali to jako docela spolehlivé kurvítko. Jednak je to nějaká
> paralelní dávno už nesehnatelná paměť, ale při dobré vůli by se asi
> sehnat dala. Mají tam nahraných spoustu konstant, které to potřebuje v
> provozu a s tím problém není. Jenže pak tam mají taky počet odběhaných
> hodin a ten se po každém vypnutí mění. Ono se to zas tak moc nevypíná,
> takže taky dobrý. Jenže pak tam mají někde nahrané a zamčené výrobní
> číslo a kvůli tomu ta paměť nejde vyměnit. Ono to fungovalo i po 15-20
> letech, ale jen do doby, kdy jim kolega přepsal rychlost komunikace z
> 9600 na 19200. Jak tu změnu uložil do EEPROM, začalo to při zapnutí
> hlásit chybu CRC a muselo se to po zapnutí ručně odmačkávat. Docela
> vopruz. nepomohlo ani přepsat to zpátky na 9600. A co na to Siemens?
> Jak je to starší než 10 let, náhradní díly nedodáváme a kupte si nový.
> I kdyby jim to leželo ve skladu (jeden takhle odešel asi 2 měsíce po
> té 10 leté lhůtě), tak to zkrátka nedají.
>
> Anděl
>
>
> Dne 14.04.2025 v 12:36 Pavel Kutina napsal(a):
>> Zdravím,
>>
>> řeším tu jeden praktický problém: U přepisovatelných ROM (obecně)
>> výrobci uvádějí nějakou dobu, po kterou paměti nezapomenou, co v nich
>> je - obvykle to bývá deset, někdy dvacet let. U zařízení, která
>> provozujeme, jsme mnohdy přes třicet let provozu (ne skladování,
>> obvykle tak 16 hodin denně po celý rok) a se ztrátou dat se už
>> setkávám poměrně běžně.
>>
>> OK, je to za specifikací výrobce - občas jdou některé paměti přehrát
>> a kolegové, šéfstvo a zákazníci mají (jistě zcela informované) cukání
>> tyto používat dál, až do jejich elektronické smrti. No jo, ale tohle
>> je režim, který neuvažuje žádný výrobce a v datasheetech se
>> nevyskytuje - moje stanovisko je jednoznačné: vyhodit. Akorát že se
>> často jedné o obsolete součástky a vyhozením zařízení může skončit,
>> což se opět nelíbí výše zmíněným subjektům :) Zatím to lepíme, jak se
>> dá, včetně různých obskurnějších dodavatelů, ale systémové řešení to
>> není.
>>
>> Abych to mohl rozštípnout nějak definitivně (prachy na upgrade
>> zařízení se najdou, až se BUDOU MUSET najít, do té doby "to nějak
>> uděláte/uděláme"), tak bych potřeboval nějaké vyjádření z fabrik.
>> Nepotkal jste někdo nějaký dokument, co se udržení dat po selhání
>> udržení dat týká?
>>
>> No a další věc, která souvisí - máme ledacost v "nedotknutelných
>> zásobách", byť ne všechno. Dvacet, třicet let. Řízené prostředí -
>> zavakuované, temperované. Ale dá se paměti po třiceti letech veřit,
>> přestože byla nepoužitá? Já jsem docela opatrnej a tvrdím, že naše
>> zásoby můžou být dobré tak na výrobu náušnic, případně těžbu drahých
>> kovů - přece jenom vozíme lidi...
>>
>> Kdybste měl někdo nějaký odkaz na související teorii, prohlášení
>> výrobců, studie a podobně, tak se, prosím, podělte, jinak ta "tma v
>> tunelu za jízdy" bude čím dál častější.
>>
>> Pavel Kutina
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list