Re: 3fázový měnič schopný provozu bez baterie
Jan Půhoný
konference na puhy.cz
Čtvrtek Září 26 06:13:48 CEST 2024
Jen na okraj, 2 baterky umi už i nové RCT power storage. K jednomu jde
připojit 2x12kWh baterek.
HP
st 25. 9. 2024 v 21:43 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
> Snesete prosím ještě nějaké solárnické posty? Nebo mám požádat pana Menšíka
> aby mi odpověděl soukromě (samozřejmě pokud bude ochoten odpovědět)?
> Píšu to veřejně, protože to možná zajímá víc lidí.
>
> Na základě Vašeho postu jsem se podrobněji (až hodně podrobně) podíval na
> měniče SofarSolar.
> A musím říct, že mě ten měnič zaujal.
>
> Má jednu zásadní výhodu - možnost připojit 2 baterky. Proto mě tak zaujal.
>
> A pak jednu zásadní nevýhodu, ze které vyplynou možná další nevýhody. A to,
> že podpora těchto měničů je u nás asi na velmi špatné úrovni. Takže při
> konfiguraci
> se zřejmě bude často jednat o práci stylem pokus-omyl. To by ještě tak
> nevadilo.
> Ale pokud by se objevil nějaký zádrhel, tak šance na nějakou úpravu ze
> strany výrobce
> je asi nulová.
> A bohužel stejně špatná je možnost standardním způsobem získat validní
> informace
> o těchto měničích.
>
> To je důvod proč píšu. Byl byste prosím tak hodný a osvětlil některá šedá
> místa?
> V první etapě by mě velmi zajímaly tyto oblasti:
>
> - vlastní spotřeba, a možnost jejího řešení a ovlivnění
> Tedy kolik si měnič vezme nezatížený v pohotovostním stavu, tj. když běží
> střídač.
> Zejména pokud běží střídač na baterky.
> A pak kolik si vezme v nočním režimu, tj. v nějakém stavu Idle, kdy je
> střídač asi
> zastavený. A jestli se dá nějak nastavit přechod mezi těmi režimy. Tedy od
> jaké spotřeby
> domácnosti má nastartovat střídač a při jakém poklesu ho zase zastavit.
>
> - úroveň asymetrie
> Měnič je asymetrický. Ale to ještě neříká nic konkrétního o tom, jakou
> úroveň
> asymetrie zvládá. Jestli umí dát do jedné z fáze 1/3 jmenovitého výkonu
> když v ostatních
> bude nula, případně jestli umí i víc (nebo naopak míň).
>
> - přesnost řešení přetoků
> Jak je měnič v tomto přesný. A jak rychle umí reagovat na skokovou změnu
> zátěže.
> Pokud třeba mikrovlnka nebo indukce jede v režimu pomalého PWM, tak to
> znamená
> skokovou změnu třeba každé 2 sekundy.
> Tak pokud by mu dorovnání trvalo dlouho, byl by to problém.
> A pak jestli případně nemá nějakou možnost nastavit offset, jako to umí
> Solax.
> Tam se dá nastavit, že měnič trvale buď mírně dodává do gridu, nebo naopak
> trvale
> mírně odebírá. Výška toho offsetu se dá nastavit, např. na 40W. A tím se
> právě řeší
> ty skokové změny, než zareaguje regulační smyčka.
>
> - maximální frekvence rychlost
> Jak často je měnič ochotný odpovídat na Modbusové dotazy o aktuálním
> napětí, proudu
> a výkonu. Frekvence těch odpovědí má výrazný vliv na přesnost statistik.
> Nějaké získávání údajů z cloudu, kam se posílají data jednou za 5 minut je
> o ničem.
> Jde o to, jak rychle je možné s ním komunikovat lokálně. Ať po RS485
> protokolem
> ModbusRTU nebo po WiFi pomocí ModbusTCP (umí doufám oboje).
> Bylo by fajn, kdyby bylo možné získávat informace tak co 2 až maximálně 5
> sekund.
>
> Pokud byste na něco z toho znal odpověď a byl ochotný ji napsat, pak
> děkuji předem.
> PL
>
> ********************
>
>
> Dne 19. 09. 24 v 16:21 Menšík, David napsal(a):
>
> Zdravim,
>> co třeba SofarSolar HYD 10kTL-3PH ?
>>
>> Mám 20kW verzi a jsem spokojen.
>>
>> David.
>>
>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240926/5cc0f973/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list