Re: Jednoduchá a levná detekce AC proud proudí/neproudí

Jindrich Fucik fulda na seznam.cz
Středa Září 25 16:46:45 CEST 2024


existují integrované verze, tady je "v rozstřelu":
https://www.emobility-engineering.com/content/uploads/2022/09/Allegro01.jpg

Tady je o tom víc povídání:
https://www.hioki.com/euro-en/learning/test-tools/zeroflux-current-sensing.html

Obecně vzato se pokaždé pokouší utvořit ten kroužek kolem kabelu, 
protože tudy proudí pravidlo pravé ruky.

Trochu magické je, že chceš měřit proud a ptáš se na napětí, ale pro 
resistivní zátěž to bude podobné.

Dne 25.09.2024 v 14:08 Petr Labaj napsal(a):
> Potřeboval bych nějaký jednoduchý a levný způsob detekce, jestli AC 
> proud proudí nebo neproudí.
> Proud cca 4-6A, někdy sinus někdy obdélník, v obou případech kolem 50 Hz.
> Napětí 230V (pak je to sinus) nebo 120-160V (pak je to ten nasekaný 
> obdélník.
> 
> Jde o to umět detekovat, jestli se bojler nabíjí nebo jestli ho už 
> termostat vypnul.
> Napájení bude buď z velké FVE, pak to bude těch 230V a sinus, nebo ze 
> speciálního střídače jen pro ohřev vody (pak 160V a obdélníky).
> 
> Samozřejmě by se tam daly dát měřicí trafa, ale to už je zase dost 
> peněz, když to navíc musí být 3x.
> Proč to musí být 3x plyne z trochu zvláštní konfigurace.
> 
> Myslíte, že by třeba mohlo fungovat položit na kabel běžnou Hallovku? 
> Žádnou tu nemám, tak to nemůžu zkusit.
> Nebo ten vodič omotat drátem a číst to něčím s velkým vstupním odporem? 
> Třeba nějakým hradlem 74HXxx ?
> 
> Pokud byste měli něco vyzkoušeného a ověřeného, a byli se ochotni 
> podělit, tak děkuji předem.
> 
> PL
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list