Re: Jednoduchá a levná detekce AC proud proudí/neproudí
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Středa Září 25 16:02:52 CEST 2024
Je potřeba měřit syncronně dostatečnými kS/s, pak to funguje hezky.
PH
Dne 25.09.2024 v 15:41 Zdeněk Aster napsal(a):
> No jo jenže měřit výkon, znamená měřit i napětí 230V a počítat a
> pokud by to mělo
> být přesné, tak to zrovna mi nepřijde jednoduché kdysi jsem to zkoušel
> a nic moc, ale
> pravda měřil jsem zapojené impulzní zdroje a to je takovej bordel v
> tom proudu a napětí,
> že to člověk nechce :-).
> Nicméně je fakt, že u odporové zátěže by šlo kontumačně brát jen asi
> ten proud.....
>
> Zdeněk Aster
>
> Dne 25.09.2024 v 15:01 Petr Labaj napsal(a):
>> Jenom detekce proudí/neproudí.
>> Pokud to skutečně pochytá i klasická 3-vývodová levná Hallovka
>> (přilepená izolačkou na každou žílu), tak to by bylo ideální.
>> Nezvětší to zástavbový prostor a nějaké Hallovky někde mám (bohužel
>> ne teď u sebe).
>>
>> Navlíkací Hallovky ani volná proudová trafa nemám. Tak to znamená
>> zase nažhavit linku do Číny.
>> Ale když jste mi tady navrhli (a pan Buchta dokonce rovnou poslal
>> link), tak začínám zvažovat, jestli to opravdu neudělat nějak takhle
>> sofistikovaněji.
>> Pokud by to ale mělo měřit i dodaný výkon, tak to by zřejmě chtělo i
>> malá napěťová trafa. Srážet to jenom na odporu je takové nehezké. Tak
>> už se to zase komplikuje.
>>
>> Díky.
>> PL
>>
>> ******************
>>
>> Dne 25.9.2024 v 14:41 Pavel Hudeček napsal(a):
>>> Záleží trochu na tom, co je cílem:
>>> 1. Zjistit jestli někdě nějakej proud prochází, tedy že termostat
>>> ňák sepnul
>>> - Stačí hallovka u kabelu
>>> 2. Zjistit jestli všema drátama prochází co má
>>> - hallovka u každý žíly. Ale když už to bude rozpletený, asi u konce
>>> někde v krabici/rozvaděči, tak bych na ty žíly natáh nějaký
>>> navlíkací hallovky. Nebo i klasický železoprach toroidy, na 50 Hz to
>>> nebude přesný měření, ale na detekci něco jde/nejde stačí.
>>>
>>> Na malé proudy pak mám DIN řešení, kdy drát zapojím skrz modul, kde
>>> vede skrz zkratovanej graetz, paralelně k němu R na Imin a ještě
>>> paralelně obousměrnej optočlen + R. Teď to asi namontuju i u nás v
>>> baráku, máme novou stoupačku ve světlíku, na ní topný kabel a
>>> izolaci. Kabel má na konci termostat. Prakticky teda není jak
>>> zjistit, zda to funguje, tak bude na displeji aspoň vidět, zda,
>>> kolikrát a jak dlouho celkem to topilo.
>>>
>>> PH
>>>
>>> Dne 25.09.2024 v 14:08 Petr Labaj napsal(a):
>>>> Potřeboval bych nějaký jednoduchý a levný způsob detekce, jestli AC
>>>> proud proudí nebo neproudí.
>>>> Proud cca 4-6A, někdy sinus někdy obdélník, v obou případech kolem
>>>> 50 Hz.
>>>> Napětí 230V (pak je to sinus) nebo 120-160V (pak je to ten nasekaný
>>>> obdélník.
>>>>
>>>> Jde o to umět detekovat, jestli se bojler nabíjí nebo jestli ho už
>>>> termostat vypnul.
>>>> Napájení bude buď z velké FVE, pak to bude těch 230V a sinus, nebo
>>>> ze speciálního střídače jen pro ohřev vody (pak 160V a obdélníky).
>>>>
>>>> Samozřejmě by se tam daly dát měřicí trafa, ale to už je zase dost
>>>> peněz, když to navíc musí být 3x.
>>>> Proč to musí být 3x plyne z trochu zvláštní konfigurace.
>>>>
>>>> Myslíte, že by třeba mohlo fungovat položit na kabel běžnou
>>>> Hallovku? Žádnou tu nemám, tak to nemůžu zkusit.
>>>> Nebo ten vodič omotat drátem a číst to něčím s velkým vstupním
>>>> odporem? Třeba nějakým hradlem 74HXxx ?
>>>>
>>>> Pokud byste měli něco vyzkoušeného a ověřeného, a byli se ochotni
>>>> podělit, tak děkuji předem.
Další informace o konferenci Hw-list