Re: OT: menic Goodwe nereaguje na signál krizového vypnutí?
Jan 'yanek' Bortl
yanek na yanek.cz
Sobota Září 21 19:32:39 CEST 2024
Tak to vám asi blbě/nevhodně poznačili, osobně bych si to předělal, neb je
to matoucí.
Nic dalšího by to dělat nemělo - není důvod, stačí plnit podmínku, že do
sítě nic nepoteče (nevím jestli to někdo kontroluje, ale mohl by). Ale
neznám možnosti ani nastavení vašeho měniče.
U TČ to taky dává logiku, protože pro TČ vám HDO zapíná NT, a to je právě
také pozitivní signál. Bez zapnutého jističe je výchozí VT, takže TČ nejede.
Já mám NT jen na nabíjení EV, a tam nic blokovat není povinné, takže mi to
jen spíná NT na svém podružném elektroměru, který následně vyčítám (Modbus).
Nic víc to nedělá.
Pro oba tyto signály mám jeden společný jistič - HDO/ELměr jen tahá cívky
pomocných relé k nule.
Dne 21. 09. 24 v 19:22 Vláďa Anděl napsal(a):
> Mám v rozvaděči relé a vedle něj jistič a je to nazvané krizové vypnutí.
> Vím že to je ten druhý drát od HDO. Tak předpokládám, že je to signál,
> který má zakázat přetoky, ale nevím, jestli ještě něco ovlivní dál. Tedy
> ten jak to nazýváte N0%. Že shozením jističe zablokuju aby mi to měnič
> (přetoky) nevyplo, by mě teda nenapadlo. Protože u TČ to mám obráceně. Pro
> nejjednodušší vypnutí tam mám vypínač, kterým mu seberu signál z HDO a TČ
> se vypne.
>
> Anděl
>
--
Jan 'yanek' Bortl
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240921/ee80292b/attachment.htm>