Re: měření hladiny
Pavel Hudeček
edizon na seznam.cz
Čtvrtek Září 19 18:29:16 CEST 2024
Elektrodové měření cody jsem řešil několikrát, podle okolností jednoduše
(<min/>max - 4093 a nějaký smetí) i složitěji (víc elektrod - AVRko a
nějaký smetí) a nejsložitěji (měření konduktivity - AVRko, OZ, smetí).
Všechno to má společný:
- všechno je AC
- všechny elektrody přes C, 10 kHz+
- malej proud (4093 z 12V, výstup přes 100k)
- nebo malý napětí (+/-0,5V obdélníkem z DAC - spolu s 1 nebo 5 kHz
požadováno zadáním konduktometru)
Prostě elektrody s elektrolytem mají následující vlastnosti:
- nevodivost do určitého U (s delším přechodem od 0,3-05 V "fakt nic" do
něco pod 2 "moc to nevede")
- pod tímto U chování jako ultracap s velkým Ri, dle konduktivity vody
- dlouhodobé působení I který nejde jen přes kapacitu "ultracapu" ničí
elektrody
Triviální řešení: AC zdroj s velkým Ri (oscilátor z 4093, nebo 40106 + R
100k), detekce zkratu jednou elektrodou na jinou. Chodí na první dobrou.
Ale jestli tady vedou kdovíjak dlouhý dráty, budou mít slušnou C a už to
nebude. Další problém je, že tu chybí horní část izolátoru, která téměř
nikdy není ve vodě. Takže si myslím, že tohle se nehodí.
Takže radši postavit konduktometr (zdroj 1Vpp na jedné straně + druhá
strana zkratována transimpedančním zesilovačem) a ten multiplexovat na
všechny sousední elektrody, po každém cyklu sw najde skok ve změřeném I,
tam je hranice pod/nad hladinou.
I se měří jako U lezoucí z TI zesiku někdy krátce po každé hraně. Myslím
že jsem měřil nějaký desítky kS/s v čase 5-15 % každé půlvlny,
pr;měrování 2 sekundy - ale to byl měřák, na detekci hladiny asi nebude
potřeba tolik:-) Na druhou stranu, nezavíral bych si k tomu cestu, okolí
elektrod se časem zahumusí a rozdíly budou klesat.
Kdybych dělal novej vrt, zaved bych do něj měřící trubku až dolů,
pouštěl do ní vzduch a měřil tlak. Aneb výrobci praček dobře vědí, proč
to pořád dělají právě takhle:-)
(jen nemusí pouštět vzduch, protože mají zaručeno, že je pravidelně
zavzdušněno)
PH
Dne 18.09.2024 v 21:28 Petr Matějček napsal(a):
> zdravím,
>
> neměl by prosím někdo ověřené schéma na snímání hladiny vody
> pomocí elektrod ve vrtu ?
> mám 5 nerezových elektrod v určitých výškách připáskovaných k
> plastové trubce vyvedených ven z vrtu ( to už bych nerad měnil )
> jen to nějak spolehlivě / odolně zpracovat
Další informace o konferenci Hw-list