ELEKTROMER 3f podruzny - zavada/zahada 27kWh za 2:30h ?

ajtservis info na ajtservis.cz
Sobota Září 14 11:55:37 CEST 2024


hezky vikend.
pod mistim solarnim tlakem, jsem se rozhodl udelat podrobne denni mereni 
spotreby, abych se dopocital moznych uspor.
mam v rozvadeci v byte podruzny elektromer na celej barak, abych mohl 
odecitat a snad nekdy automatizovat mereni a nemusel resit elektromer 
venku na baraku.
celej den davalo mereni logicke vysledky.
jsme ted 3x home_office(paraziti) kusy, ted aktulane 2ks.
1. 0,6kWh, jen muj kanc_dilana 0,6kWh, pc, router, kamerovej sytem, 4x 
lcd + svetlo + mrazaky_lednice.
2. 1kWh. ( + manzelka notas 2x lcd tiskarna svetlo + mrazaky_lednice)
3. 5kWh 1 hodina vecer. topeni koupelna + ohrev vody, vse primotop + 
mrazaky_lednice.
4. 1 hodina / 1kWh vecer u TV(velka plasma) svetlo + mrazaky_lednice.
5. 0,5kWh noc = jen mrazaky + lednice router, moje pc atd.
tech 0,5kWh se tedy musi odecist od vseho jako trvalej odber.
ALE kdyz jsem odecetl CELEJ DEN, 10:37 - 10:37, mam tam 48Kwh !!!
nasel jsem, ze ten mega_skok se mel udat mezi 21:22 a 00:00 = 27kWh.
pritom hodinu pred je vse ok.
v koupelne kde se zapina 2x topeni 2kW + 1,8kW dalkove pres HA, jsou i 
2x cidla teploty a tam je presne videt, ze se topilo jen tu 1h.
i tak neni mozne nekam tech 27kWh nacpat i kdybych chtel.
neco by mohla vzit jeste dilna, ale tam je topeni na vypinac, ale stejne 
je to malo. 27kWh za 2:30min je nesmysl.
je mozne aby nejak "zblbnul" ten podruznej elektromer ?
nestalo se to uz nekomu. neprepina se treba na nejake 2 tarif mereni ?
budu merit zase zitra, jestli tam bude zase "bota" nebo bude prumer 
sedet. myslel jsem, ze jsem se seknul v odecitani, nebo tak.
fotky elektromeru:
https://www.rajce.idnes.cz/tomik-k/album/elektromer-zavada
t.


Další informace o konferenci Hw-list