Re: Lednička s predikcí
Vláďa Anděl
vaelektronik na vaelektronik.cz
Čtvrtek Září 5 16:35:47 CEST 2024
U podlahovky hodně záleží, jak je udělaná. Doporučuje se délka
jednotlivých segmentů do 100 metrů. Protože jsem chtěl pokud možno velký
průtok při malém výkonu oběhovky, dělal jsem ty segmenty po 30 metrech a
je jich tam paralelně víc. Tam, kde se všechny okruhy sejdou, mám
nakonec trubky 40 mm. Dohromady mám v podlahách 800 m trubek. Pro celý
barák mám jedno čerpadlo Calpeda asi 50W. Pokud běží TČ, čerpadlo jde
naplno. Když TČ vypne a je potřeba sledovat teplotu vody, čerpadlo běží
na minimum asi na 6W.
U kotle by to nebylo tak kritické, ale u TČ čím se podaří menší rozdíl
mezi topnou vodou a zpátečkou, tím se (o kousek) zlepší topný faktor.
Byl tam odkaz na to levné čerpadlo s přepínáním 1, 2 a 3. To jsou
čerpadla s asynchronním motorem a snižování otáček se dosahuje
zvyšováním skluzu. Tyhle čerpadla mají dost mizernou účinnost, velkou
spotřebu. Mnohem líp jsou na tom čerpadla se synchronním motorem a s
frekvenčním měničem. Třeba tohle má 5-35W.
https://www.topenilevne.cz/ekonomicke-obehove-cerpadlo-tc-esp-25-4-180e-elektronicka-p84103/
U přítelkyně máme u TČ zem-voda čerpadla IMP
https://imp-pumps.com/cz/%C4%8Derpadla/ V primárním okruhu (vrt, voda s
lihem) je čerpadlo s výtlakem 9m a s výkonem snad 100W. V topném
(radiátory, původně navržené pro samotíž, takže tlusté trubky) je nějaké
menší, výtlak snad 6m. Čerpadla mají analogové řízení 1-10V. Protože TČ
má řízení výkonu, i oběhovky se řídí. Teď co má zateplený barák, jede
čerpadlo v primáru max na 50% výkonu a v topném okruhu pod 25%. Nevím
jak ten primární okruh, ale v topném jsem místo původního rozdílu topná
voda-zpátečka 5 stupňů nastavoval 3 stupně. Taky TČ má 13 KW, minimální
výkon asi 2,5 KW a pokud bylo teď po zateplení venku nad nulou, už to
bylo pod minimálním výkonem, TČ zapínalo/vypínalo. Dřív tam byl výkon
přes 10 KW, oběhovka v primáru jela naplno, obalená vrstvou ledu a vrt
to už moc nedával.
Anděl
Dne 04.09.2024 v 21:48 Petr Labaj napsal(a):
> Jasně, to zvýšení teploty fajn.
> Ale spotřeba té elektriky by mě nenechala klidným.
> Ale možná to tak u podlahovek je běžné, nevím. Jen mi to pocitově
> připadá moc.
>
> Mám třeba domácí vodárnu. Ta si vezme reálně nějakých 320W, motor má
> 370W.
> Průtok má značný, takový by asi kotel nestačil prohřát.
> A na výstupu něco přes 4 bary, což je asi taky víc, než potřebuje ta
> podlahovka.
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 4.9.2024 v 21:30 Slavomir Skopalik napsal(a):
>> Tech 0.5kW je to jen tehdy, kdyz to topi.
>>
>> Dum je to trochu vetsi, dve patra.
>>
>> Kazde patro pak cca 9 podlahovych okruhu.
>>
>> Kazdy podlahovy rozvadec ma vlastni cerpadlo a termostatickou
>> regulaci teploty otopne vody.
>>
>> Takto to bylo vyprojektovano a funguje to docela dobre.
>>
>>
>> Druhy uhel pohledu je, ze to byla prace na 5 min.
>>
>> Jelikoz jsem mel jiz vsechna data v PLC, tak to bylo o pridani jedne
>> podminky.
>>
>>
>> Slavek
>>
>> Ing. Slavomir Skopalik
>> Executive Head
>> Elekt Labs s.r.o.
>> MASA - Collection and evaluation of data from machines and laboratories
>> http://eng.elektlabs.com/products-and-services/masa
>> -----------------------------------------------------------------
>> Address:
>> Elekt Labs s.r.o.
>> Chaloupky 158
>> 783 72 Velky Tynec
>> Czech Republic
>> ---------------------------------------------------------------
>> Mobile: +420 724 207 851
>> skype:skopaliks
>> e-mail:skopalik na elektlabs.com
>> http://www.elektlabs.com
>>
>> On 4.09.24 17:41, Petr Labaj wrote:
>>> Kondenzační kotle jsou podmnožinou kotlů typu "turbo", tedy s
>>> ventilátorem
>>> a nuceným sáním/odtahem.
>>> Já mám kondenzační kotel, konkrétně Dakon 14 kW.
>>> Od roku 2010, instalace samodomo vlastníma rukama.
>>> A za jízdy to dělá těch cca 70W.
>>> Samotná elektronika (tj. kotel netopí) je kolem 7W.
>>> Kolik z toho zbytku bere ventilátor a kolik čerpadlo jsem neměřil.
>>> Někdy (v zimě) to změřím. Nechápu, proč jsem to neudělal už dávno.
>>>
>>> Protože mám plynové topení v hlavě spojeno s nízkým příkonem, tak mě
>>> praštilo do očí to, že jsem psal o přepínání režimu v době nízkého
>>> tarifu.
>>> A proto jsem si dovolil ten dotaz, který následně přinesl pro mě
>>> překvapující
>>> informace.
>>>
>>> Je to pro mě natolik překvapující, že bych (kdybych to měl doma) asi
>>> začal
>>> bádat, jestli něco nedělám suboptimálně.
>>> Nevím, jak máte velký objekt. Ale příkon trvalých 0.5kW to už je
>>> skoro jako
>>> slabší elektrické topení.
>>>
>>> PL
>>>
>>> ******************
>>>
>>> Dne 4.9.2024 v 16:36 Slavomir Skopalik napsal(a):
>>>> Zalezi jaky kotel.
>>>>
>>>> Pokud ma "turbo", tak to tech 60W nebude ani omylem (zjisteno
>>>> merenim kotle baxi z roku 2010).
>>>>
>>>> Jinak jedno cerpadlo je cca 50 - 100W.
>>>>
>>>> Treba jedno zde:
>>>>
>>>> https://www.topenilevne.cz/manualni-cirkulacni-cerpadlo-tc-25-6-180-aquart-manualni-p84096/
>>>>
>>>>
>>>>
>>>> Pokud mate podlahovku, tak mate v kazdem patre jedno vyhradne na
>>>> podlahovy okruh + jedno obehove v kotlu + jedno externi pokud je
>>>> system
>>>>
>>>> trochu vetsi.
>>>>
>>>>
>>>> Slavek
>>>>
>>>> Ing. Slavomir Skopalik
>>>> Executive Head
>>>> Elekt Labs s.r.o.
>>>> MASA - Collection and evaluation of data from machines and
>>>> laboratories
>>>> http://eng.elektlabs.com/products-and-services/masa
>>>> -----------------------------------------------------------------
>>>> Address:
>>>> Elekt Labs s.r.o.
>>>> Chaloupky 158
>>>> 783 72 Velky Tynec
>>>> Czech Republic
>>>> ---------------------------------------------------------------
>>>> Mobile: +420 724 207 851
>>>> skype:skopaliks
>>>> e-mail:skopalik na elektlabs.com
>>>> http://www.elektlabs.com
>>>>
>>>> On 4.09.24 15:55, Petr Labaj wrote:
>>>>> Aha, tak to je ta podlahovka pořádně elektricky žravá.
>>>>> Já mám radiátory, a i v dost velkém objektu (4 podlaží) bere kotel
>>>>> včetně
>>>>> čerpadla cca 70W.
>>>>>
>>>>> Díky za rozšíření obzorů. Že tam bude třeba na překonání
>>>>> hydraulického
>>>>> odporu tak šílený výkon jsem fakt nečekal.
>>>>>
>>>>> PL
>>>>>
>>>>> *****************
>>>>>
>>>>> Dne 4.9.2024 v 10:58 Slavomir Skopalik napsal(a):
>>>>>> Odber kotle + cerpadel podlahovky je pri topeni cca 500W.
>>>>>>
>>>>>> Pak hledate kompromis mezi dobou behu (faktickym topeni
>>>>>> elektrikou) pri velmi nizke teplote
>>>>>>
>>>>>> otopne vody a vissi teplou otopne vody (a nissi ucinosti kotle),
>>>>>> ale kratsim behem.
>>>>>>
>>>>>> Slavek
>>>>>>
>>>>>> Ing. Slavomir Skopalik
>>>>>> Executive Head
>>>>>> Elekt Labs s.r.o.
>>>>>> MASA - Collection and evaluation of data from machines and
>>>>>> laboratories
>>>>>> http://eng.elektlabs.com/products-and-services/masa
>>>>>> -----------------------------------------------------------------
>>>>>> Address:
>>>>>> Elekt Labs s.r.o.
>>>>>> Chaloupky 158
>>>>>> 783 72 Velky Tynec
>>>>>> Czech Republic
>>>>>> ---------------------------------------------------------------
>>>>>> Mobile: +420 724 207 851
>>>>>> skype:skopaliks
>>>>>> e-mail:skopalik na elektlabs.com
>>>>>> http://www.elektlabs.com
>>>>>>
>>>>>> On 4.09.24 00:40, Petr Labaj wrote:
>>>>>>> K čemu to je u plynového topení dobré, prosím?
>>>>>>>
>>>>>>> PL
>>>>>>>
>>>>>>> ****************
>>>>>>>
>>>>>>> Dne 4.9.2024 v 0:36 Slavomir Skopalik napsal(a):
>>>>>>>> Tohle pouzivam u plynoveho kotle.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Kdyz je HDO, tak se zveda cilova teplota mistnosti o 0.5C.
>>>>>>>>
>>>>>>>> Slavek
>>>>>>>
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list