Re: Lednička s predikcí

Petr Labaj labaj na volny.cz
Středa Září 4 15:55:31 CEST 2024


Aha, tak to je ta podlahovka pořádně elektricky žravá.
Já mám radiátory, a i v dost velkém objektu (4 podlaží) bere kotel včetně
čerpadla cca 70W.

Díky za rozšíření obzorů. Že tam bude třeba na překonání hydraulického
odporu tak šílený výkon jsem fakt nečekal.

PL

*****************

Dne 4.9.2024 v 10:58 Slavomir Skopalik napsal(a):
> Odber kotle + cerpadel podlahovky je pri topeni cca 500W.
>
> Pak hledate kompromis mezi dobou behu (faktickym topeni elektrikou) 
> pri velmi nizke teplote
>
> otopne vody a vissi teplou otopne vody (a nissi ucinosti kotle), ale 
> kratsim behem.
>
> Slavek
>
> Ing. Slavomir Skopalik
> Executive Head
> Elekt Labs s.r.o.
> MASA - Collection and evaluation of data from machines and laboratories
> http://eng.elektlabs.com/products-and-services/masa
> -----------------------------------------------------------------
> Address:
> Elekt Labs s.r.o.
> Chaloupky 158
> 783 72 Velky Tynec
> Czech Republic
> ---------------------------------------------------------------
> Mobile: +420 724 207 851
> skype:skopaliks
> e-mail:skopalik na elektlabs.com
> http://www.elektlabs.com
>
> On 4.09.24 00:40, Petr Labaj wrote:
>> K čemu to je u plynového topení dobré, prosím?
>>
>> PL
>>
>> ****************
>>
>> Dne 4.9.2024 v 0:36 Slavomir Skopalik napsal(a):
>>> Tohle pouzivam u plynoveho kotle.
>>>
>>> Kdyz je HDO, tak se zveda cilova teplota mistnosti o 0.5C.
>>>
>>> Slavek
>>



Další informace o konferenci Hw-list