Re: Spínaný zdroj - receiver Denon
Pavel Kadečka
pavel.kadecka na gmail.com
Pondělí Říjen 21 12:09:19 CEST 2024
Spousta bytů v panelákách má dodnes ještě hliník a dvoudrát - a i když je
už byt po rekonstrukci a má to v mědi a třídrátem, tak přívod do paneláku a
hlavní rozvod bude stále s PEN vodičem.
A i u nových staveb je připojení od ČEZu stále TN-C.
Jak máte dvě různé zěmě, tzn. u antény, která je uzemněná někde na střeše a
u televize, která je uzemněná v bytě - tak tam můžete mít rozdíl potenciálů.
P.K.
pá 11. 10. 2024 v 17:32 odesílatel Petr Labaj <labaj na volny.cz> napsal:
> Na zemní smyčky se ještě dneska hraje?
> Jestli se to v tomto vlákně už probralo, tak se omlouvám a zapomeňte na
> to. Nebyl jsem tu a tak vlákno dřív nesledoval.
>
> Já myslel, že zemní smyčky a nějaké brumy skončily se starými 2-drátovými
> elektroinstalacemi TN-C.
> Kde na PEN (a tedy na GND daného zařízení) docházelo k potenciálovým
> rozdílům mezi různými zařízeními, kvůli úbytku napětí na zatížených drátech
> PEN.
>
> Ale dneska se snad už všude instalují rozvody TN-S, kde je PE určen jen
> pro vyrovnání potenciálů a vede jen minimální únikové proudy, případě
> poruchový proud v případě problému.
> Takže potenciály PE a tedy GND připojených přístrojů (minimálně v rámci
> jednoho objektu) jsou na jednotném potenciálu a není snad důvod, aby tam
> vznikaly nějaké brumy.
>
> Nebo mi něco zásadně uniká?
>
> Díky.
> PL
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241021/5eb061be/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list