Re: FVE: Účinnost baterie
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Sobota Říjen 12 17:31:48 CEST 2024
Ten Váš střídač (myslím, že máte ten od GWL, kterému se říká "modrásek",
což upřímně nenávidím, tahat do techniky nejednoznačnosti a
zdrobnělinky) je obecně hodně úsporný.
Ale i ten při běžícím měniči bude mít jistě o dost vyšší vlastní spotřebu.
Navíc to Goodwe bude zřejmě 3-fázové. A možná i s LV baterkou, i když to
není jisté (dělají se s LV i HV baterkami).
Nicméně spotřebou měniče to asi nebude. Tedy pokud to, co tazatel měří,
je opravdu energie do/z baterie.
Pak by se spotřeba měniče měla objevit jako součást toho "z baterie".
Bude zhoršovat ekonomiku provozu, ale ne účinnost baterie.
Takže já bych tipoval na principiálně nesprávnou metodiku měření, nebo
na vlastní spotřebu BMS a balancéru baterie.
Oboje by se mělo dát celkem snadno nezávisle ověřit/změřit.
Kdyby mi někdo kradl 25% elektriky, tak bych si toho padoucha určitě
počíhal.
Ona obecně ta spotřeba běžícího měniče je docela významná. Proto taky
snad většina měničů průběžně monitoruje spotřebu domu, a při nízké
spotřebě raději měnič vypne a celý dům živí bypassem z gridu.
PL
*******************
Dne 12.10.2024 v 9:25 Martin Záruba napsal(a):
>
> Cože? Střídač žere naprázdno 60W? To fakt není závada, ale vlastnost?
> Mě když neběží, protože napětí baterky je pod prahovou úrovní, tak z
> baterky (80V) bere 1.2mA, tedy 96mW a ze sítě asi 2W. A to asi z
> většiny na svícení displeje.
>
>
> Pak mě ještě napadá, zda ta statistika bere v úvahu rozdíl nabití
> baterie. Ale i tak, by teoreticky maximální rozdíl byl o kapacitu
> baterie, takže i tak je to divné.
>
> Martin Záruba
> Dne 12.10.2024 v 1:17 Josef Kopal napsal(a):
>> Zdravim.
>>
>> Zere stridac. Co mam doma bere 60w. 60x24x30 = 43kWh. to je tak plus
>> minus co chybi.
>>
>> Pepa
>>
>> On Fri, Oct 11, 2024, 15:38 Jan Průha <jan.pruha na volny.cz> wrote:
>>
>> Zdravím vespolek,
>>
>> mám poměrně čerstvě (srpen) FVE s měničem Goodwe (AEG brand) a
>> bateriemi
>> Titan (cca 11kWh).
>> Trochu mě zaráží účinnost barerií. Mám to integrované do HA a za
>> září mi
>> statistika ukazuje 199,3 kWh uložených do baterie a 147 kWh z
>> baterie
>> odebraných.
>>
>> Z toho mi vychází účinnost necelých 74%. To mi přijde dost málo.
>>
>> Je možné, že je to nějaká chyba měření? Nemáte někdo podobnou
>> konfiguraci?
>>
>> Díky za případné info
>>
>> JP
>>