Re: FVE: Účinnost baterie
Josef Kopal
wilddreams na gmail.com
Sobota Říjen 12 01:17:45 CEST 2024
Zdravim.
Zere stridac. Co mam doma bere 60w. 60x24x30 = 43kWh. to je tak plus minus
co chybi.
Pepa
On Fri, Oct 11, 2024, 15:38 Jan Průha <jan.pruha na volny.cz> wrote:
> Zdravím vespolek,
>
> mám poměrně čerstvě (srpen) FVE s měničem Goodwe (AEG brand) a bateriemi
> Titan (cca 11kWh).
> Trochu mě zaráží účinnost barerií. Mám to integrované do HA a za září mi
> statistika ukazuje 199,3 kWh uložených do baterie a 147 kWh z baterie
> odebraných.
>
> Z toho mi vychází účinnost necelých 74%. To mi přijde dost málo.
>
> Je možné, že je to nějaká chyba měření? Nemáte někdo podobnou konfiguraci?
>
> Díky za případné info
>
> JP
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241012/53d21653/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list