plynovy kotel Junkers ZWE 24 K oprava

Libor Konečný support na mikrovlny.cz
Sobota Říjen 5 22:31:01 CEST 2024


Zdravim

Pokud se zde najde nekdo, kdo rozumi starym plynovym kotlum, budu rad za 
radu.

Tchanovi zacal haprovat cca 25 let stary kotel Junkers ZWE 24 K

Plynova cast funguje, plaminek hori a kotel se za urcitych pdminek 
spusti (viz nize) elektronika je asi taky v poradku, po zapnuti  ALE 
budto bezi naplno a zacne se prehrivat (musi se vypnout), nebo se 
nezapne vubec , nastaveny  rezim topeni.

Kdyz se pusti  tepla voda z kohoutku - TUV tak se kotel take nenahodi.

Ztisjili jsme, ze nespina obehove cerpadlo pro topeni.  Rele spinani 
bylo opalene, takze jsem je vymenil, jenze nic, rele se vubec nespina 
(tohle jsem pred vymenou nepostrehl)

Pokud ale cerpadlo (soucast kotle) pro topeni pripojim na 230V  a 
zapojim do zasuvky primo,  pak se kotel nahodi a topi,  ale rele pro 
cerpadlo stejne nesepne.

Deska je jak nova, napeti jsou vsude ok. Napadlo me jeste vymenit 
vsechny elyty, ale moc tomu neverim.

Jedine dva vstupy jsou mikrospinac (tlak TUV) byl uz v minulosti meneny 
ale netestoval jsem zda spina a rozpina.

A pak je tam NTC termistor, ten jsem jeste nemeril, nebot jsem se k 
blokovemu schematu dostal az nyni.

Ma nekdo nejaky tip, proc se rele obehoveho cerpadlo nespousti ? 
pripadne na co se zamerit a co blokuje spusteni?


Dekuji

Libor




Další informace o konferenci Hw-list