Frekvencni menic

ajtservis info na ajtservis.cz
Pátek Říjen 4 05:03:13 CEST 2024


mozna najit levnejsi kombinaci s lepsim popiskem ?
https://www.levne-elektromotory.cz/2800-otmin/978-56-elektromotor-kaste-075kw-2800-ot-patkovy-400v.html#/199-provedeni-patkove_b3
https://www.levne-elektromotory.cz/fl-290-230v/2390-frekvencni-menic-075kw-230v.html
jednoduchy fm od nich mam k vyveve a funguje, jen porad fuci vetrak bez 
regulace.
t.

Dne 03.10.2024 v 20:14 Petr Labaj napsal(a):
> Úvodem poznámka, že ano, bude to spolu fungovat dobře.
> Měnič je vektorový. Což je obecně dobře (každý vektorový umí i skalární 
> režim), ale pokud bude aplikace nějaká skalární (ventilátor, pumpa a 
> podobně) tak bude zbytečně drahý.
> 
> A dvě podivení.
> Jednak nad popiskama u motoru. Na celé stránce není jediná informace, že 
> se jedná o 3f motor.
> Zcela běžně se dělají vzhledově i rozměrově stejné motory jako 1f i 3f, 
> takže poznat to nemusí být.
> Až v datovém listu se to dá poznat podle jediného řádku, že se dá 
> zapojit do D nebo Y.
> Připadá mi to, jako by třeba u auta výrobce psal o barvě potahů a 
> průměru volantu, ale nenapsal by, jestli je to benzín/nafta/baterky.
> 
> Pak tam mají napsané jmenovité napětí 230/400V. To je OK.
> Ale jmenovitý proud tam mají uvedený pro napájení 690V. Zato tam chybí 
> proud pro 230V.
> Jasně, kdo o motorech něco ví, tak si to spočítá. Ale opravdu každý o 
> motorech něco ví?
> Nehledě na to, že pro napájení 690V ten motor není určen a izolace na to 
> nemusí být vůbec dimenzovaná.
> A to nemluvím o faktu, že podobných maličkých motorů na napájecí síti 
> 690V asi po světě moc běhat nebude.
> 
> Ten měnič vypadá (podle parametrů) dost dobře.
> Zajímavé je, že u něho píšou maximální výstupní frekvenci 3200 Hz.
> Myslel jsem, že je to překlep, že tam patří 320 Hz.
> Ale je to tam zopakováno na více místech, tak to asi myslí vážně.
> Překvapivé je to proto, že regule EU nepovolují volný prodej měničů s 
> frekvencí vyšší než 550 Hz.
> Tak buď už to omezení někdo zrušil (pokud ano, tak pánbůh zaplať), nebo 
> na nějaké regule výrobce kašle.
> 
> PL
> 
> ******************
> 
> Dne 3.10.2024 v 9:18 Martin Locker napsal(a):
>> Zdravím,
>>
>> potřeboval bych zhodnotit výběr frekvenčního měniče pro motor:
>> Elektromotor *0,75kW 1ALZ71M-2 * 
>> (https://vyboelectric.cz/obchod/elektromotor-0-75kw-1alz71m-2-zvyseny-vykon/).
>> Vybral jsem Frekvenční měnič VECTOR V800-2S0007 
>> (https://vyboelectric.cz/obchod/0-75kw-frekvencni-menic-vector-v800-2s0007-4-5a/). 
>> Dle parametrů výkon a jmenovitý proud by měl dostačovat.
>> Na dotaz technické podpory mi byl doporučen měnič 1,1kW s 3f vstupem, 
>> i když jsem psal, že mám k dispozici je pouze 1f přívod. Tak pokládám 
>> raději dotaz zde.
>>
>> Díky
>>
>> Martin Locker
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> 



Další informace o konferenci Hw-list