Frekvencni menic
jurp
jurp na volny.cz
Čtvrtek Říjen 3 11:07:46 CEST 2024
Pokud to bude vykonove nenarocny pohon, pak postaci.
Nezapomenout motor zapojit do D. Pokud se bude vykonove pohybovat na konci,
taky bych radeji sahnul po 1.5kW.
Asi se to nebude ovladat pres PLC, ale jen pripomenu, tyhle ciny maji
ovladani NPN.
JURP
Dne 3.10.2024 v 9:18 Martin Locker napsal(a):
> Zdravím,
>
> potřeboval bych zhodnotit výběr frekvenčního měniče pro motor:
> Elektromotor *0,75kW 1ALZ71M-2 *
> (https://vyboelectric.cz/obchod/elektromotor-0-75kw-1alz71m-2-zvyseny-vykon/
> <https://vyboelectric.cz/obchod/elektromotor-0-75kw-1alz71m-2-zvyseny-vykon/>).
> Vybral jsem Frekvenční měnič VECTOR V800-2S0007
> (https://vyboelectric.cz/obchod/0-75kw-frekvencni-menic-vector-v800-2s0007-4-5a/
> <https://vyboelectric.cz/obchod/0-75kw-frekvencni-menic-vector-v800-2s0007-4-5a/>).
> Dle parametrů výkon a jmenovitý proud by měl dostačovat.
> Na dotaz technické podpory mi byl doporučen měnič 1,1kW s 3f vstupem, i když
> jsem psal, že mám k dispozici je pouze 1f přívod. Tak pokládám raději dotaz zde.
>
> Díky
>
> Martin Locker
--
Tento e-mail byl antivirovým softwarem Avast zkontrolován na viry.
www.avast.com
Další informace o konferenci Hw-list