Tip na venkovni rozvod RS-485

Jan Waclawek konfera na efton.sk
Pátek Listopad 29 15:18:29 CET 2024


[preposielam]

Dobry den,

ja tomu problemu rozumiem tak, ze vodice A-B musia byt na potencialy medzi -7V az 12V. Ale neviem voci ktorej zemi... Najvacsim specialistom na RS485 tuna v konfere je p.Poucha. No a on vo svojich vyrobkoch pouziva ako linearne stabilizatory tak aj DC-DC menice. Aspon tak som to nejako zachytil tuna v konfere, ked bola rec o RS485 a jeho vyrobkoch. No a pokial ma este pamat neklame, tak on ten shield toho kabla pripajal cez R v MegaOhmoch na GND toho svojho zariadenia. Ale to si uz naozaj nepamatam. A pokial sa Vam nechce este bastlit, tak ja by som zvazil aj kupu jeho teplomerov a vlhkomerov. Za tu cenu mate naozaj profi vyrobok a hlavne nic nemusite bastlit. Teda len tie kable a rozvody.

A.

>>>
U těch úbytků napětí je asi hlavní problém v tom, že zatímco na tom
signálovém A,B páru, kde je proud malý, k velkému úbytku nedochází
(pokud by byla společná zem někde na počátku), na drátech napájecích
(pokud by se použil na napájení například další stejný pár, nebo dva
páry) bude úbytek třeba po 50m větší. Jde o to, aby to zpracovávané
signálové napětí bylo mezi napájecím GND - VCC (v napájecích mezích).

Dejme tomu, že bych použil napájení 48V a u každého modulu by byl
step-down měnič na třeba 5V. Pokud by měnič byl neizolovaný, tak se mohu
s potenciálem GND po X metrech dostat nad ty signálové dráty A, B. To je
to, o co mi šlo v dotazu.

Jinak ten Ali modůlek je trochu rozebraný tady:
https://electronics.stackexchange.com/questions/244425/how-is-this-rs485-module-working
ale schéma myslím dobře sedí podle schématu zde:
https://oshwlab.com/Draxter/rs485v2

Ten common signálový drát není společný s napájecím GND.
A to mě ve finále vedlo k tomu tohle více promýšlet.

Asi se to má správně provozovat tak, že se každý modůlek napájí
izolovaným zdrojem a v jeho místě se naváže ten common (signálová zem)
na napájecí GND? Aby se signálové napěí zpracovávalo v napájecích
mezích?

Ovšem když kouknu do DS od MAX485, tak tam stojí:

Receiver Differential Threshold Voltage
za podmínek -7V ≤ VCM ≤ 12V

Což nevím jestli dobře chápu - že by to bylo schopné pracovat s tím
offsetem o 7V dolů / nahorů proti napájení? To by pak vysvětlovalo,
proč ten Common nepropojili s GND. Dost by to ten problém, co jsem si
možná vymyslil, eliminovalo. Asi by pak nebyly úplně nutné ty izolované
měniče.
-- 
Zito



Další informace o konferenci Hw-list