Tip na venkovni rozvod RS-485

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pátek Listopad 29 01:22:16 CET 2024


RS485 je sběrnice s diferenciálním přenosem informace.
Tam se nehraje na absolutní napětí jednotlivých linek A,B, ale na jejich 
vzájemný rozdíl.
Samozřejmě ale u obvodu bez dodatečného galvanické oddělaní nemůžou ty 
linky A, B plavat libovolně daleko od GND, ale právě jen v tom rozsahu, 
který jste vyčetl z datasheetu.

Takže pro běžné použití na krátkých linkách (desítky nebo max. malé 
stovky metrů) bych to nijak zásadně neřešil.
Napájení po 2 párech, data po jednom páru plus GND pro vyrovnání 
potenciálů v případě, že některé stanice budou napájené třeba z baterek.
Pokud to bude někam ven, tak raději stíněné FTP. A pak by byla škoda 
nevyužít i to stínění a další neizolovaný drát jako dodatečné posílení GND.

Pokud se použije běžné UTP, tak to má nějakých cca 10R/100m. Tak po 100 
metrech a 100mA tam bude úbytek někde kolem 1V, což je sranda. A 100m je 
dost.
Abych předešel případnému dotazu tak se samozřejmě musí počítat 
2-násobná vzdálenost, ale při napájení po 2 párech je odpor zase poloviční.

PL

******************

Dne 28.11.2024 v 22:53 Václav Ovsík napsal(a):
> U těch úbytků napětí je asi hlavní problém v tom, že zatímco na tom
> signálovém A,B páru, kde je proud malý, k velkému úbytku nedochází
> (pokud by byla společná zem někde na počátku), na drátech napájecích
> (pokud by se použil na napájení například další stejný pár, nebo dva
> páry) bude úbytek třeba po 50m větší. Jde o to, aby to zpracovávané
> signálové napětí bylo mezi napájecím GND - VCC (v napájecích mezích).
>
> Dejme tomu, že bych použil napájení 48V a u každého modulu by byl
> step-down měnič na třeba 5V. Pokud by měnič byl neizolovaný, tak se mohu
> s potenciálem GND po X metrech dostat nad ty signálové dráty A, B. To je
> to, o co mi šlo v dotazu.
>
> Jinak ten Ali modůlek je trochu rozebraný tady:
> https://electronics.stackexchange.com/questions/244425/how-is-this-rs485-module-working
> ale schéma myslím dobře sedí podle schématu zde:
> https://oshwlab.com/Draxter/rs485v2
>
> Ten common signálový drát není společný s napájecím GND.
> A to mě ve finále vedlo k tomu tohle více promýšlet.
>
> Asi se to má správně provozovat tak, že se každý modůlek napájí
> izolovaným zdrojem a v jeho místě se naváže ten common (signálová zem)
> na napájecí GND? Aby se signálové napěí zpracovávalo v napájecích
> mezích?
>
> Ovšem když kouknu do DS od MAX485, tak tam stojí:
>
> Receiver Differential Threshold Voltage
> za podmínek -7V ≤ VCM ≤ 12V
>
> Což nevím jestli dobře chápu - že by to bylo schopné pracovat s tím
> offsetem o 7V dolů / nahorů proti napájení? To by pak vysvětlovalo,
> proč ten Common nepropojili s GND. Dost by to ten problém, co jsem si
> možná vymyslil, eliminovalo. Asi by pak nebyly úplně nutné ty izolované
> měniče.



Další informace o konferenci Hw-list