Tip na venkovni rozvod RS-485
Jan Waclawek
konfera na efton.sk
Čtvrtek Listopad 28 21:18:45 CET 2024
[preposielam]
Dobry den,
skor ako natiahnete nejake kable, by som si asi urobil nejaku analyzu vsetkych zatazi, teda tych modulcekov, ktore tam chcete dat, na spotrebu, taktovaciu frekvenciu, ta suvisi s tou spotrebou, a napajacie napatie bud 5V alebo 3V3. Pokial mate doma tak 10m nejakeho kabla, tak si ubytok napatia so spotrebou napr. 20mA - 0,02A mozete odmerat aj na stole v dielni. A podla toho kolko to padne dole, teda bude ubytok napatia mozete volit medzi linearnymi stabilizatormi, ktore idu do 35V resp. HV verzie az do 60V. Nad LDO mozete zase rozmyslat pri 12V napajani, pri ktorom budete mat dost velku rezervu na ubytky napati na kabli, pri 5V napajani to mate cca. 7V na ubytky. A ako to cele vyjde, tak by som volil tu strukturu napajania 230V/24V/12V a samozrejme typ napajacieho kablu. Moznosti je vela.
A.
>>>
Modbus:
Zatím jsem na ALI koupil
Ale začal jsem dumat jak vlastně s napájením různých zařízení navěšených
na sběrnici. Na to by se asi mělo použít STP (ve standardu je minimálně
24 AWG a STP). Na kabelu ale budou úbytky napětí na těch napájecích
párech. Asi by různá zařízení měla být napájena odděleně?
Možná raději natahnout někde vedle 230V kabel a napájet zařízení třeba
nějakými mini-zdrojíky https://vi.aliexpress.com/item/33028177613.html
(koupil jsem dva 5V/700mA)? Otázka je životnost…
...
Zařízení (nějaké Arduino bastly) bych šupnul
Další informace o konferenci Hw-list