Tip na venkovni rozvod RS-485

Václav Ovsík vaclav.ovsik na seznam.cz
Čtvrtek Listopad 28 08:15:36 CET 2024


On Wed, Nov 27, 2024 at 05:19:28PM +0100, Stanislav Svoboda wrote:
> sbernici (obcasne teplotni ci vlhkostni cidlo na MODBUSu...). Nasel jsem 
> datove zasuvky ip54 s RJ45 konektorem. Nebo to resite jinym zpusobem? At 

Ještě mě napadlo, že RS485 je sběrnice a případné odbočky od ní by
měly mít minimální délku. Tedy pokud chcete vyšší rychlost a budete mít
vícero slave zařízení…
Pro 9600Bd asi klidně může odbočka nějakou délku mít.
Chycení oholeného páru pod šroubek ja na tohle asi nejvhodnější?
-- 
Zito


Další informace o konferenci Hw-list