OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?

Václav Ovsík vaclav.ovsik na seznam.cz
Středa Listopad 13 18:44:29 CET 2024


On Wed, Nov 13, 2024 at 02:08:19PM +0100, Martin Záruba wrote:
> Ano. Je to kvůli tomu, kdyby došlo k jakémukoli zkratu na přivodu k panelu,
> protože baterie dá dlouhý proud a připadá mi to spolehlivější, než zpětná
> dioda, byť shotky. Na jističi není skoro žádný úbytek a lze jej v případě
> potřeby použít jako vypínač stringu.

To zní rozumně. Kdoví, jestli proražená dioda skončí přerušená,
nebo se speče na kus drátu a možná pak snese víc než ten drát 2.5mm2…
Nikdo nechceme vyhořet.

> K té střeše: Tam je asi největší problém různý rozměr panelů. Mě se nejvíc
> osvědčily typy, které mají provozní napětí okolo 40V a poměr stran 1:2. Lze
> je otočit o 90 stupňů a tak dobře vyskládat. A u dvou ve stringu nemusíte
> moc řešit zastínění. Navíc dva mají 80V a tak nemusíte řešit žádný nabíječ
> pro 24 článkovou baterii LiFe.

Jasné. No přemýšlel jsem, že bych se tak vyhnul broušení tašek, jak jsem
to viděl třeba u Vidláka na YT. :-)  Ale ono to zase takové drama nebude
a nechám to až bude jasno co budu instalovat. Maximálně si nechám od
střechařů poradit co bude pro tašky nejvíce šetrné. Jestli ty háky
Vario…

Každý si hledí svého díla. Právě mi říkal střechař, jak po nich
nastoupila parta na FVE a jak to zhvízdali. Konkrétně rovnou střechu
s plechem, zohýbali lemy… no sprostě nadával. Tak mě napadlo ty háky si
nechat připevnit od nich… Nic, nechám to na potom.

-- 
Zito


Další informace o konferenci Hw-list