Re: OT: Jaké kabely připravit mezi hlavní domovní rozvaděč a FVE?

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Listopad 11 02:01:07 CET 2024


Nemám teď čas nad tím moc přemýšlet, tak jen rychlý nástřel.
Pro BACKUP je 5x6mm2 až zbytečně moc. Klidně vyhoví i 5x4mm2.
To by technicky vyhovělo i pro hlavní spojení distribuční sítě s 
měničem, ale norma říká, že tam musí být 5x6. Prý proto, že ty 5x6 mají 
lepší mechanické vlastností (asi v případě zemětřesení, předpokládám, 
protože jindy se to neuplatní). Plus to PE 16mm2, jak tam správně máte.
Proč by mělo být spojení gridu s měničem 2x (2 kabely 5x6mm2, varianta 
B), to jsem nepochopil. K čemu by to bylo? Do hlavního rozvaděče dáte 
jistič pro měnič (kterým ho můžete v případě potřeby i na dálku vypnout, 
třeba při nějaké krizi) a od něho ten kabel 5x6mm2.
Pokud budete používat smartmetr, tak mnohé používají přímé měření, tj. 
bez proudových traf.

PL

*******************

Dne 11.11.2024 v 0:03 Martin Hanek napsal(a):
> Dobrý večer,
> při rekonstrukci elektroinstalace domu chci připravit chráničky s 
> kabely pro FVE.
> Hlavní domovní rozvaděč (HDR) je v prvním patře domu, do něj vede 
> přívod od elektroměrového rozvaděče CYKY 4x10 + CY16. Střídač a 
> baterie FVE budou v technické místnosti v přízemí, cca 15 m daleko.
> Koukal jsem na různé střídače, v zásadě mají výstupy GRID a BACKUP a 
> na schémata AC rozvaděčů pro střídače (R-AC), kde jsou různě zapojené 
> přepínače sítí, stykače atd.
> Neřeším připojení okruhů domu na GRID vs. BACKUP, někdo to připojuje 
> vše na BACKUP, jiný nedoporučuje spotřebiče s velkým příkonem na 
> BACKUP, třeba tep. čerpadlo a indukční desku. Tady zatím nemám jasno, 
> ale to by se dalo v HDR lehce upravit.
>
> Která varianta je lepší mezi HDR a R-AC:
> A)
> - 2x CYKY 5x6 - jeden pro GRID a druhý pro BACKUP
> - UTP - od proudových traf (umístěných v HDR) ke SmartMeteru 
> (umístěném v R-AC), resp. komunikace SmartMeteru (pokud bude i s trafy 
> v HDR) se střídačem - zde nevím co je možné
>
> B)
> - 3x CYKY 5x6 - dva pro GRID tam a zpět a druhý pro BACKUP
> - SmartMeter s proudovými trafy bude v R-AC
>
> Společné pro obě varianty bude:
> - CYKY 3x1,5 - blokování z HDO
> - CY16 - uzemnění
> - UTP - LAN komunikace střídače
>
> Takže natáhnout 2x nebo 3x CYKY5x6?
> -- 
> Martin Hanek
>



Další informace o konferenci Hw-list