Ohrev TUV za 90 tisic

Ales Filip konference.afilip na centrum.cz
Neděle Květen 26 14:44:25 CEST 2024


Dobrý den,

Polský revizák?


S pozdravem,
-- 
 Ales Filip
 Kutna Hora
 http://www.afilip.cz
Dne 26. května 2024 13:50:53 "AZe" <aze na seznam.cz> napsal:

> Ano, tomu rozumím. V krabičce s 8 moduly je zásuvka 230V a dva odpínače,
> přepěťové ochrany ne a jinak se tam nic moc nevejde.
> Jo, a majitelka říkala, že ti dva, kteří to instalovali, byli Poláci....
> jejich šéf, Čech, jí tvrdil, když přijeli zjistila to, že na to mají
> kvalifikaci. No nazdar.
> Nevím, kdo bude dělat revizi.
> aze
>
>
> -----Původní zpráva-----
> From: Petr Labaj
> Sent: Sunday, May 26, 2024 12:35 PM
> To: hw-list na list.hw.cz
> Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic
>
> No proto tam já budu dávat ten přepínač sítí.
> Pro 170V je vhodné je zapojit paralelně, při provozu na síť už ne.
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 26.5.2024 v 12:15 AZe napsal(a):
>> Plechová střecha. Zásuvka 230V je připojena na výstup střídače. Dráty k ní
>> odhaduji 1,5mm2, musím se mrknout znovu.
>> Pokud spojí v bojleru 2 spirály paralelně, bude příkon 4,2kW. To při 230V
>> bude přes 18A.
>> Jedno těleso dosáhne při 170V na jednu spirálu polovičního výkonu.
>> Nevím, asi to není správné.
>> Přepěťové ochrany tam nejsou.
>> Původně tam prý mělo být 5 panelů s menším výkonem, ve finále dali 4
>> větší. Asi je to vyšlo levněji. Smlouvu jsem neviděl.
>> aze
>>
>> -----Původní zpráva----- From: Petr Labaj
>> Sent: Sunday, May 26, 2024 11:03 AM
>> To: hw-list na list.hw.cz
>> Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic
>>
>> Z toho popisu není poznat, jak to bude zapojeno.
>> Ale minimálně je z toho poznat, že tam nemají bleskojistky, což je podle
>> mě špatně.
>> Neznám ale instalační poměry na střeše.
>>
>> Že tam je zásuvka 230C může znamenat 2 věci.
>> Buď uvažují připojení bojleru pohyblivým přívodem, a ten střídač bude
>> jednoduše
>> krmit tuto zásuvku.
>> Když bude málo slunce, tak si uživatel přepíchne bojler do běžné síťové
>> zásuvky.
>> Nebo některé střídače umí samy přepnout výstup na síť.
>>
>> Nebo to je zásuvka pro další spotřebič. Některé střídače umí priorizaci.
>> Když je
>> výkon ze slunce a není odběr na primárním výstupu (tj. v bojleru vypne
>> termostat),
>> tak pustí napájení do druhé zásuvky. Třeba pro nějaký infrazářič, topný
>> žebřík atd.
>> Tady už ale bude problém s nízkým napětím a tedy i malým výkonem.
>>
>> S tím počtem panelů: v podmínkách je, že na 1 kWp v panelech musí být
>> minimálně
>> 45 litrů v zásobníku. A pokud v daném místě třeba není místo na větší
>> bojler, tak se
>> může stát, že tam legálně nejde připojit víc panelů.
>> Ale opět - neznám reálie dané instalace.
>>
>> K bojleru: já jsem původně zvažoval použití jiného bojleru. Ale nakonec
>> jsem se taky
>> přiklonil k Dražicím. Na rozdíl od všelijakých Aristonů a dalších značek
>> (které by vyšly
>> levněji) jsou ty Dražice taková šikovná skládačka. Dělají do toho různá
>> topná tělesa
>> o různém výkonu (1.3-4kW) a v různé konfiguraci (1-3 spirály). Navíc u
>> nás existuje
>> firma Nadeta, která prodává topná tělesa i pro jiná napětí, a dokonce za
>> docela
>> rozumné peníze namotá spirálu podle požadavku zákazníka.
>>
>> K té konkrétní představě, jak to budu mít já: kupuju do toho spirálu 4kW
>> se třemi
>> spirálami po 1.3kW/230V.
>> Na každou spirálu zapojím SSR (kdysi jsem koupil několik značkových SSR
>> z nějaké
>> zrušené zakázky). Takže budu umět vypínat každou spirálu zvlášť.
>>
>> Před to zapojím ovládaný přepínač sítí. Napěťově se toho nebojím, ty
>> přepínače
>> jsou dělané na obecné přepínaní nesynchronních sítí. Ale protože
>> přepínají jen I-II
>> bez mezipolohy, tak lidem často odcházejí kontakty v důsledku opálení
>> obloukem.
>> No a tady se uplatní to SSR, kdy budu přepínat vždy bez proudu.
>> Druhá funkce toho SR samozřejmě bude v tom, že budu moct po třetinách
>> regulovat
>> výkon.
>>
>> Vychází to hezky. Pro běh z malého střídače, který dá nějakých 160V,
>> zapojím všechny
>> 3 spirály paralelně a mělo by to dát akorát maximální proud z panelů.
>> Při běhu z velké fotovoltaiky nebo nedejbože z gridu pak budou zapojené
>> ty spirály
>> každá na 230V a výkon bude 1.3 až 4 kW podle toho, kolik SSR bude
>> sepnutých.
>>
>> PL
>>
>> *********************
>>
>> Dne 26.5.2024 v 9:56 AZE napsal(a):
>>> No to mne napadlo, ale domnívám se, že jedna spirála je určena pro síť
>>> 230V a druhá pro střídač. Problém paralelního spojení na střídač a
>>> jednoduchého na síť vidím v přepínání, síť je sinus, střídač obdélník, je
>>> to nesynchronní a klidně tam může být rozdíl 500V. Nějak jsem ten střídač
>>> nestudoval, jen mi to přišlo divné. Dovnitř se asi nekouknu, není to
>>> moje...:)  Na zdi mají malou 8 modulovou krabičku, v ní jsou 2 DC
>>> odpojovače a jedna zásuvka na 230V, jinak nic.... Uvidíme, až to bude
>>> hotové.
>>> Údajně to má přepínat bojler na síť, když slunce nesvítí. Podle mne by to
>>> beze zbytku řešilo použití 5 FVP v sérii, jsou tam 4.
>>> aze
>>>
>>>
>>> -----Původní zpráva----- From: Petr Labaj
>>> Sent: Saturday, May 25, 2024 10:10 PM
>>> To: hw-list na list.hw.cz
>>> Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic
>>>
>>> Ale to celkem vychází, ne?
>>> Pokud se zapojí ty spirály paralelně, tak to celkem dá nějakých 12.6 R.
>>> No a při napětí 167V to tím dokáže protlačit maximální proud panelů.
>>>
>>> Já se chystám taky na výměnu bojleru (zatím plynový). A budu tam
>>> instalovat
>>> přepínač sítí, který v jedné poloze zapojí paralelně 3 spirály pro
>>> napětí 170V,
>>> ve druhé poloze 2x230V z velké fotovoltaiky.
>>>
>>> Pro info: ten program 90 tis. Kč se na mě nevztahuje.
>>>
>>> PL
>>>
>>> *******************
>>>
>>> Dne 25.5.2024 v 13:45 AZe napsal(a):
>>>> Zdravím. Známá si nechala nainstalovat "na dotace" 90 tisíc FVE na ohřev
>>>> TUV.
>>>> Dostala 4 kusy FVE panelů SP540-144M10, 540Wp, jmenovité napětí v bodě
>>>> MPPT 41,96V,
>>>> napětí naprázdno je 49,58V. Max. proud je 12,96A.
>>>> Výkon 540Wp*4=2160Wp opticky vypadá, že je shodný s příkonem bojleru,
>>>> ale 4 panely v sérii nikdy nepřekročí napětí bodu MPP, které je mnohem
>>>> níž (167V), než napětí v síti. Měřeno se žárovkou 40W dnes za plného
>>>> svitu 172 V (TrueRMS, lezou z toho obdélníky).
>>>> Bojler OKCE 125 2/2 má 2 topná tělesa, těleso 1: 2,0 kW a těleso 2: 2,2
>>>> kW.
>>>> Odpor topných spirál je 26,5 Ohmů a 24 Ohmů.
>>>> Kdyby FVP pracovaly v bodě MPPT, což by měly (regulátor GETI má MPPT),
>>>> byl by výkon
>>>> 1: 167*167/26,5=1052W   Jmenovitý příkon bojleru je 2000W
>>>> 2:  167*167/24=1162W    Jmenovitý příkon bojleru je 2200W
>>>>
>>>> Dotaz: Zdá se vám to normální? Je nějak dán výkon FVP či jiné parametry,
>>>> nebo si firma, kterých se vyrojily stovky, může dělat co uzná za vhodné?
>>>> Bojler kolik litrů chce, 4 panely nebo 5 panelů.... Cena materiálu je
>>>> maloobchodě cca 30 tisíc. Dotace 90. No neberte to... v létě sotva
>>>> poloviční výkon, co bude na podzim?
>>>> Poslal jsem dotaz přes datovku na sfžp, nicméně úředního šimla ke cvalu
>>>> nedonutíš.
>>>> aze
>>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list

------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240526/f8331052/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list