PRE proud solar
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Čtvrtek Květen 23 11:18:13 CEST 2024
Distributor na své náklady Vám nic předělávat nebude.
Na své náklady Vám případně jen dodá nový elektroměr, pokud splňujete
podmínku,
že máte roční odběr přes 6 MWh.
Ale ani ten on-line elektroměr Vás neopravňuje k prodeji bez smlouvy s
distributorem
a oficiálně připojené FVE.
Bude Vám automaticky umožňovat jen nákup za spot, nikoli prodej.
Dřív u změn distributor trval na umístění elektroměrného sloupku na
hranici pozemku.
To se myslím dost změnilo, s novými on-line elektroměry už na tom
netrvá. Aspoň ne vždy.
Mně třeba povolil mít elektroměr v domě na chodbě, v místě, kde byl už
předtím.
Odkup elektřiny (ať už za spot nebo za fix) nabízí dodavatel silovky.
Ale fyzicky to realizuje a účtuje distributor.
A ten to jinak než s 4Q elektroměrem určutě dělat nebude.
PL
*******************
Dne 23.5.2024 v 10:54 Martin Záruba napsal(a):
>
> Ten první bod by asi nebyl až tak problém.
>
> Ten druhý, tak bohužel není protože Vám jej nedají, pokud celou skříň
> na své náklady nepředěláte podle jejich představy. Jenže je otázka,
> zda to není jen podmínka, abyste mohl mít spotové ceny. Jinak řečeno
> zda to se současnám elektroměrem nejde za pevnou cenu. Proč by ji
> jinak nabízeli? A zdá se, že je to pořád lepší, než přebytek zahodit
> omezením výkonu, když už jsou plné baterky a bojler taky.
>
> Takže je asi lepší počkat, až to ze zákona budou muset předělat na své
> náklady. A pokud to tak je, je zřejmě výhodnější prodávat přebytek za
> 3,5Kč a ohřívat vodu tepelným čerpadlem, které bude mít v létě COP
> 4,možná i víc než ji ohřívat tím přebytkem a ušetřit distribuční poplatky.
>
> Jinak mám třífázové provedení.
>
> Martin Záruba
> Dne 23.5.2024 v 10:32 Petr Labaj napsal(a):
>> Ať je to tak nebo tak, tak je to asi fuk.
>> Protože (podle mě) platí:
>>
>> - abyste mohl prodávat proud, musíte mít oficiálně připojenou FVE a
>> smlouvu s distributorem
>> - máte-li smlouvu, dostanete zdarma nový elektroměr, který je 4Q
>>
>> Abyste dostal smlouvu s distributorem, bude třeba mít měnič, který na
>> to má papíry.
>> Ale to ten Váš snad má.
>>
>> Navíc Vy máte jednofázové provedení FVE. A tam je limit distributora
>> na max. 3.7kW výkonu.
>>
>> PL
>>
>> *****************
>>
>> Dne 23.5.2024 v 8:39 Martin Hanek napsal(a):
>>> Ono by tam to ZE310 mělo být napsané:
>>> https://www.cez.cz/edee/content/file/pece-a-podpora/elektromery/zpaze310.pdf
>>> a ukazuje 4 čísla:
>>> Na LCD zobrazovací jednotce se postupně zobrazuje stav číselníku 1.
>>> tarifu (T1=vysoký tarif), po 8 vteřinách se
>>> přepíná na 2. tarif (T2=nízký tarif), T3,T4 (rezerva – nevyužito) a
>>> dále znovu od začátku.
>>> Martin Hanek
>>> Dne 23.05.2024 v 8:25 Martin Záruba napsal(a):
>>>>
>>>> Dík. Takže z toho vyplývá, že je to typ ZE310.DU. Ten tam už
>>>> nemají, ale je tam ZE313. Z popisu tedy vyplývá, že umí měřit přetok.
>>>>
>>>> Martin Záruba
>>>> Dne 23.5.2024 v 7:59 Martin Hanek napsal(a):
>>>>> TCM221/11 je číslo certifikátu:
>>>>> https://www.zpa.cz/wp-content/uploads/2021/12/0119-SJ-A003-08-26-CZ.pdf
>>>>> Martin Hanek
>>>>>