Trubickove poistky

Petr Labaj labaj na volny.cz
Úterý Květen 14 23:35:45 CEST 2024


Předpokládal bych, že fyzikální zákony budou platit i pro pojistky.
Přepálení pojistky je překročení množství tepla, které pojistkový drát 
snese.

Na pojistce při jmenovitém proudu vznikne nějaký napěťový úbytek, daný 
jejím odporem.
Řekněme pro jednoduchost třeba 1V.
Takže případný rozdíl v rychlosti reakce bude záviset na tom, jak se ten 
pokles napětí o 1V projeví.

Pokud tam místo 230V bude 229V, tak to zřejmě ostatní poměry v zapojení 
moc neovlivní.
Pokud ale bude pokles ze 12V na 11V, tak to může změnit poměry natolik, 
že ten poruchový proud
možná i významně poklesne. A v tom případě by k přepálení pojistky došlo 
asi později, případně vůbec.
Ale v případě tvrdého zkratu, kdy dostatečný proud poteče i při 11V, tak 
se podle mě rychlost nezmění.

Nicméně zřejmě bude platit, že nějaký zkrat na 230V vyvolá (nebo může 
vyvolat) významně vyšší
proud něž na 12V. A rychlost přepálení jistě zásadně závisí na tomto 
zkratovém proudu.

PL

******************

Dne 14.5.2024 v 20:44 Jan Waclawek napsal(a):
> [preposielam]
>
> Dobry den,
>
> chcel by som sa spytat na jednu vec ohladom trubickovych poistiek na 
> 250V. Chcel by som vediet, ci ich mozem pouzit na istenie 12V zdroja 
> bez toho, aby sa zmenila rychlost reakcie poistky. Ked pouzijem pomalu 
> 63mA na 250V, ci bude na 12V istit bez vplyvu na svoju rychlost.
>
> Velmi pekne dakujem za vysvetlenie.
> A.
>



Další informace o konferenci Hw-list