koroze medeneho vymeniku
Miroslav Draxal
evik na volny.cz
Sobota Květen 4 00:09:11 CEST 2024
Odleptává se mi to ze strany vyhřívané vody. Voda teče ze studny, tam je
nerez čerpadlo, PE trubka, přechod v technické místnosti na PPR, vstup do
bojleru.
PH vody ze studny 6,8. Chemický rozbor, nic neobvyklého.
Míra
-----Original Message-----
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Petr Simek
Sent: Friday, May 3, 2024 11:47 PM
To: HW-news
Subject: Re: koroze medeneho vymeniku
On Fri, 3 May 2024, Vláďa Anděl wrote:
> Právě že mám dojem, že jste tehdy psal, že vám to výměník prožírá taky
> jen někde. Bohužel korozáři znají ochranu železa a co jsem se už u
> dvou lidí ptal, s mědí mi moc neporadili. Takže tápeme a hledáme
> řešení. On se už pak naučil dělat ty výměníky i z nerezu, ale říkal,
> že zase někde jinde se prožere nerezový. Já mám vodu bublinkovou, tak
> trochu poděbradkovou a výměník zatím drží. Jak uvnitř vypadá, nevím.
Tady z toho vini chlor :
https://forum.tzb-info.cz/152496-koroze-medenych-trubek/vse
muze se uvolnovat z PVC pokud by byl takovy material v okruhu.
> Anděl
*------------------------------------------------------------------------*
| Petr Simek APS JU |
| psimek na jcu.cz |
*------------------------------------------------------------------------*