Harmonicke v sieti

Daniel Valuch balu na k-net.fr
Čtvrtek Červen 27 22:36:49 CEST 2024


nerozumiem kde by mal byt ten presluch?


On 27/06/2024 22:35, Petr Labaj wrote:
> Já vím, že u špičkového švajčiarského laboratória to není moc 
> pravděpodobné.
> Ale není to chyba měření?
> Nekecají do toho přeslechy od sousedních fází?
>
> Jinak byste přece víceméně to samé měli naměřit když to strčíte do 
> zásuvky 230V.
> Tyhle frekvence přes ta výkonová trafa zřejmě ještě prolezou.
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 27.6.2024 v 17:07 Daniel Valuch napsal(a):
>> Vcera sme pri prilezitosti testovania noveho pristroja merali 
>> elektricke a magneticke pole pod 400 kV vedenim, ktore prebieha okolo 
>> nasej budovy v praci. V 2 m vyske je krasnych 7900 V/m. Merali sme 
>> takisto intenzitu magneticke pola. Neda sa presne extrapolovat prud, 
>> lebo hodnota je vektorova kombinacia pola od troch vodicov, ale stale 
>> to vychadza okolo 100 A :-)
>>
>> Co ma ale zaujalo je frekvencny obsah. Dominantne harmonicke su 250 
>> Hz a najvyssiu amplitudu ma 350 Hz. Odkial?
>>
>> b.
>



Další informace o konferenci Hw-list