Zivotnost asynchronniho motoru se softstarterem
Josef Šíp
sip na raab.cz
Středa Červen 26 22:03:04 CEST 2024
Mam dotaz ze silnoproudu, muze softstarter snizit zivotnost 3f asynchronniho motoru?
Dnes mi odesel motor v cerpadle, pokud merim odpor vinuti dostanu 12R 12R 6R
vic zatim nevim, je jeste ve studni.
Je to ponorne 3f cerpadlo s asynchronnim motorem doplnene softstartem
kvuli ostrovni FVE - tedy k omezeni proudovych a take tlakovych razu vznikajicich pri zapnuti.
Pomaly rozbech byl asi 3 sec
Osazen je tento softstarter 110-480V 3A 0.55 - 1.1kW
https://www.se.com/cz/cs/product/ATS01N103FT/softstart%C3%A9r-pro-asynchonn%C3%AD-motor-ats01-3-a-110-480v-055-1-1-kw/
Ceradlo je 12let stare ale softstarter je tam asi jen 3 roky....