Ohrev TUV za 90 tisic

AZE aze na seznam.cz
Středa Červen 5 08:54:33 CEST 2024


Bojler byl dodán v originální zalepené krabici bez jakéhokoli případného 
doplňkového označení. Popis schematu v textu nesouhlasí s obrázkem, je 
nejasný jako věta o přívodním pevném pohyblivém kabelu (třeba je tím myšlen 
laněný kabel nebo z plných vodičů ?)
Popis sedí u typu 2/4, podle toho je tam dvoupólová tepelná pojistka a za ní 
v L jednopólový provozní termostat.
Zcela jistě tam není žádná změna, zapojoval to vodoinstalatér, navíc kabelem 
1,5mm2 a bez směšovacího ventilu.
https://www.dzd.cz/component/phocadownload/category/75-75-okce-22-24%3Fdownload%3D1307:navod-k-obsluze-a-instalaci-okce-2-4-
aze


-----Původní zpráva----- 
From: Petr Labaj
Sent: Wednesday, June 05, 2024 3:56 AM
To: hw-list na list.hw.cz
Subject: Re: Ohrev TUV za 90 tisic

Koukněte prosím jak tam mají zapojený termostat provozní a havarijní.
Ty Dražické bojlery standardně mají osazené 1f termostaty.
Tak snad je tam aspoň vyměnili za 3f provedení.

Díky.
PL

******************

Dne 4.6.2024 v 23:14 AZE napsal(a):
> Narychlo jsem v odpoledne připojil osciloskop, chyběla mi 3. ruka. Zátěží 
> bylo těleso 2kW, bohužel jsem zapomněl klešťák, tak příště a za různých 
> světelných podmínek. Připojuji neumělou fotku. Toto leze do bojleru. Už se 
> nedivím, že se Metex s TRMS skoro zbláznil. Musí to docela slušně rušit... 
> naprázdno jsou to čisté nerozsekané obdélníky jako obálka těch úzkých.
> aze

_______________________________________________
HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
Hw-list na list.hw.cz
http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list 



Další informace o konferenci Hw-list