Ohrev TUV za 90 tisic
Martin Záruba
swz na volny.cz
Úterý Červen 4 08:58:04 CEST 2024
Nevím, jak to dělá GETI opravdu, ale může to dělat tak, že je to vlastně
PWM se s třídáním polarity. Bylo by to i docela rozumné. Pokud jste to
někdy zkoušeli, udělat PWM tak, aby vrcholová i střední hodnota
odpovídala sinusovému napětí má lepší schopnost zhasnutí oblouku při
rozepnutí, než sinus. Je to i logické, je tam určitá doba, kdy proud
vůbec (ohmickou zátěží) neprotéká. Sinus má jen určitou dobu (a kratší),
po kterou je napětí dostatečně malé, aby oblouk zhasl.
Martin Záruba
Dne 3.6.2024 v 22:38 Lukas Burda napsal(a):
> Dobrý den. Omlouvám se, jestli jsem tohle někde v diskuzi přehlédl,
> ale pokud to Geti zařízení jen rozseká můstkem DC vstup na + a -
> obdélník, jak může dělat MPPT? Neumím si to nějak bez skutečného
> měniče představit. Jedině snad, že když potřebuje "odlehčit" panel,
> aby se dostal do optimálního bodu, tak to "nějak" paralelně přikrmí
> výstup ze sítě, ale to by tam zase musel být měnič z té sítě na U_mppt
> panelu. (Když pominu že v této ******** instalaci to kombinovat síť a
> panely, jestli jsem to dobře pochopil, neumí)?
> Jak to vlastně funguje?
>
> Díky Lukáš Burda
>
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Petr Labaj <labaj na volny.cz>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
> Datum: 3. 6. 2024 14:37:12
> Předmět: Re: Ohrev TUV za 90 tisic
>
>
> V čem to podle Vás nesplňuje? Kvůli tomu slovíčku "efektivní" ?
> To Geti je střídač s MPPT, takže splňuje to "nebo MPPT regulátorem".
>
> Já Vám do toho nechci a nemůžu kecat. Ale ten zvolený postup se mi
> zdá
> zatím poměrně neefektivní.
> Co tak nějak takto:
> - sepsat problémy
> - napsat představu, jak a co tam má firma dodělat
> - navrhnout požadovanou slevu
> - napsat, že vše je průběžně monitorováno a zaznamenáváno, a
> nebudou-li
> předchozí 2 body splněny, odchází stížnost s dokumentací na SFŽP a
> Živnostenský úřad
>
> PL
>
> ******************
>
> Dne 3.6.2024 v 13:39 AZe napsal(a):
> > A dale: Současně musí být fotovoltaický systém osazen regulátorem
> > ohřevu vody nebo MPPT regulátorem pro efektivní využití výroby
> > elektřiny ze slunce.
> > To neni vec revize, ale tak jak to je, to nesplnuje podminky
> dotace na
> > vyuziti energie kvuli nizkemu napeti z panelu.
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list