Re: Kam připojit stínění?

Petr Labaj labaj na volny.cz
Pondělí Červenec 1 23:02:37 CEST 2024


Já bych to stínil k zemi zdroje rušení.
Tedy pokud jde rušení zvenku, tak k zemi toho okolí.
Pokud by naopak rušil ten oddělený modul (což není Váš případ), tak pak 
k jeho zemi.

PL

*****************

Dne 1.7.2024 v 19:05 Pavel Kutina napsal(a):
> Zdravím,
>
> mám tu zařízení, které má analogový diferenciální vstup, vstup je 
> galvanicky oddělený od zbytku desky, napájení je přes DC/DC měnič, 
> tedy také oddělené. Celé je to ve vodivé krabici. Protože na tom 
> analogovém vstupu jsou signály od nějakých milivoltů výš, možná by 
> nezaškodilo to celé obalit alespoň do mědi, protože o kus dál, v téže 
> krabici, je nějaký procesor, DC/DC měnič, displej a další milé zdroje 
> rušení.
>
> Teoreticky se dá kolem citlivé části udělat nějaká ohrádka s víčkem, 
> ale kam to připojit? Proti zemi celého zařízení, resp. na tu vodivou 
> krabici? Nebo na zem té oddělené částu? Totéž platí pro stínění 
> přívodu do té analogové části.
>
> Mám cukání to stínit právě k zemi té analogové části, k té, která je 
> oddělená od zbytku zařízení - ale neumím si to teoreticky potvrdit ani 
> vyvrátit, pomůžete?
>
> Díky.
>
> Pavel Kutina



Další informace o konferenci Hw-list