Re: OT: řízení měniče solárů
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pondělí Leden 22 16:42:26 CET 2024
O něco líp to asi vyjde, protože silovku kupuju za nějaké 3-4 Kč/kWh,
ale prodávám za 1-1.50 Kč/kWh (ještě mínus poplatek kupci nějakých
0.40-0.60 Kč/kWh).
Na jinak naprostý souhlas, ty distribuční poplatky to zabíjí.
PL
********************
Dne 22.1.2024 v 16:11 Martin Záruba napsal(a):
>
> Když už to tu rozebíráme, nějak mi nedochází jakou výhodu má komunitní
> sdílení proti prodeji na jedné stráně a nákupu na druhé, když stejně
> platím ty distribuční poplatky?
>
> Martin Záruba
> Dne 22.1.2024 v 14:01 Petr Labaj napsal(a):
>> Klimatizace (teplota dolů i nahoru)?
>> Ohřev vody (TUV, bazén)?
>> Prodej na SPOTu?
>> Kabel k nějakým sousedům (ideálně sousedce)?
>> Nechat na střeše?
>>
>> To "poslat do ČEZu" je asi myšleno jako virtuální baterka?
>> Tam je myslím dost vysoký paušál, ne?
>>
>> Všechny ty cesty, které vedou přes dráty distributora (virtuální
>> baterka, komunitní sdílení atd.)
>> zabíjí vysoké poplatky distribuce (vlastní distribuce, POZE), u
>> virtuální baterky ještě její paušál.
>>
>> PL
>>
>> *******************
>>
>> Dne 22.1.2024 v 12:47 Jirka Mww napsal(a):
>>> No jo,s tim nic nenadelame, máte nějaké lepší řešení, co s výrobou
>>> FVE ,když je baterka nabitá a FVE vyrábí jak vztekla?
>>>
>>> Dne po 22. 1. 2024 12:02 uživatel tomas mainzer
>>> <t.mainzer na gmail.com> napsal:
>>>
>>> ad uvedene ceny - bejvavalo ;-) od noveho roku se
>>> distr.poplatky vyrazne zvedli + opet poplatek OZE.
>>>
>>> po 22. 1. 2024 v 11:19 odesílatel Jirka Mww
>>> <jirka.mww na gmail.com> napsal:
>>>
>>> Já mám u ČEZu tu "Elektřinu pro soláry" a mám tarif D25,
>>> kdy je distribuční sazba za VT 2 Kč a za NT 0,2 Kč.
>>> Nabitou baterii si šetřím na období, kdy je VT a FVE nic
>>> nedává. Jinak nevím, co bych s tou elektřinou dělal.
>>> Samozřejmě, tohle funguje v létě, teď v zimě to je celé k
>>> ničemu. Mám tady připravenou sestavu, kterou budu řídit
>>> filtraci v bazénu podle situace s FVE, ale zatím jsem to
>>> neinstaloval, vyžaduje to určité úpravy v rozvaděči, se
>>> kterými čekám, až bude většina obyvatel domu mimo a bude to
>>> možné na delší dobu celé vypnout. .
>>>
>>> Zdravi
>>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>>
>>>
>>> po 22. 1. 2024 v 10:44 odesílatel Vláďa Anděl
>>> <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>>>
>>> Jestli jsem to dobře pochopil, vezmu si výkon, který
>>> jsem tam před tím poslal - to sice takhle funguje, ale
>>> do sítě posílám za cenu silovky cca 1,50/KWh a pak to
>>> beru se všema popladkama (POZE, distribude, DPH) možná i
>>> za 6 Kč. Už jen posunout nulu měření proudu by pomohlo,
>>> že by měnič nevypínal (nevím, jak se liší jeho spotřeba,
>>> něco v něm běží neustále) a snížilo by to odebranou
>>> energii na nulu i za cenu toho, že by do sítě neustále
>>> něco málo šlo. Teď přes zimu asi né, ale přes léto bez
>>> problémů.
>>>
>>> Anděl
>>>
>>> Dne 22.01.2024 v 10:31 Jirka Mww napsal(a):
>>>> Já to řeším u měniče GOODWE tak, že, když FVE nic
>>>> nedává a je NT od ČEZu , tak měnič vypínám, ( je tam na
>>>> to vstup ) a beru si výkon od ČEZu, který tam pošlu
>>>> přetokem. Možná by šlo kombinovat čtení po RS485 ( to
>>>> opravdu funguje ) a vypínání měniče přes ten externí
>>>> vstup.
>>>>
>>>>
>>>> Zdravi
>>>> Jirka Sloupenský OK1MWW
>>>>
>>>>
>>>> po 22. 1. 2024 v 10:19 odesílatel Vláďa Anděl
>>>> <vaelektronik na vaelektronik.cz> napsal:
>>>>
>>>> Bylo by hezké měnič takhle ovládat. Bohužel Goodwe
>>>> má sice linku RS485, ale ta je jen pro čtení. Dá se
>>>> z něj přečíst kde co, ale nastavit tam nic nejde.
>>>> Ani v nastavení přes tu jejich apku Solargo se nedá
>>>> nastavit, aby se baterka nabíjela jen do 90%.
>>>> Hloubka vybití tam nastavit jde. Ta minimální
>>>> spotřeba, kdy měnič startuje, se taky nastavit nedá
>>>> a potvrdil mi to i člověk s firmy co mi to
>>>> instalovala, že ani oni to změnit nedokážou.
>>>>
>>>> Taky už mě napadlo, jestli by bylo možné
>>>> modifikovat údaj smartmetru. Nevím jak ta
>>>> komunikace přes RS485 vypadá, ale předpokládám, že
>>>> tam bude povel a odpověď s CRC na konci, stejně jak
>>>> je to na lince pro čtení údajů z měniče. Pokud data
>>>> ze smartmetru přecedím přes nějaký MCU, musím
>>>> počkat, až se zpráva načte celá, pak jí změnit a
>>>> pak teprv začít vysílat. Nevím, jestli by to měnič
>>>> z takovým zpožděním ještě bral. Třeba u
>>>> siemenzáckých měničů simoreg , co máme v
>>>> baterkárnách, je protokol USS a ten hlídá čas, do
>>>> kdy mu přijde odpověď. A zpozdit to o celé jedno
>>>> měření by taky nešlo, protože měří po vteřině a je
>>>> to strašně málo, měnič změnu zátěže vyrovná tak do
>>>> 3-5 vteřin. Mě to analogové řešení přijde ze všeho
>>>> nejschůdnější.
>>>>
>>>> Anděl
>>>>
>>>> Dne 22.01.2024 v 0:02 Petr Labaj napsal(a):
>>>>> Předesílám, že měniče Goodwe neznám a budu tedy
>>>>> teoretizovat.
>>>>> Zato znám jiné měniče, kde vše zde popisované lze
>>>>> nastavit přímo na měniči.
>>>>>
>>>>> Takže bod 1: pořádně bych prostudoval dokumentaci,
>>>>> jestli jste třeba
>>>>> něco nepřehlídnul. Takové základní věci jako
>>>>> nastavení maximální SOC baterky
>>>>> a max. nabíjecí proud, případně nepadání do sleepu
>>>>> při nízké spotřebě, to by
>>>>> tam opravdu někde mohlo a mělo být.
>>>>>
>>>>> S tím ještě podbod 1.5: zkontrolovat, jestli
>>>>> neexistuje novější firmware.
>>>>>
>>>>> A bod 2: máme dobu digitální. Dobu analogovou jsou
>>>>> zanechali v prachu historie.
>>>>> Nakonec kdybyste mi nevěřil, tak ti to můžete
>>>>> ověřit u těch nejchytřejších,
>>>>> tj. u politiků. Máme ministerstvo pro
>>>>> digitalizaci, ale ne pro analogizaci.
>>>>>
>>>>> Tak bych se zamyslel, jestli by se dané problémy
>>>>> nedaly řešit digitálně.
>>>>> Tedy připojit k měniči (asi po RS485 a Modbusu, to
>>>>> bych čekal, že tam bude)
>>>>> nějakého chytrého kámoše. Nějaké RaspberryPi, nebo
>>>>> jinéPi, případně
>>>>> i jednodušší Blue-pill nebo nějaké ESP.
>>>>> A tím průběžně monitorovat situaci na frontě a
>>>>> podle toho vydávat operační
>>>>> rozkazy. Pusť/vypni nabíjení, spadni do
>>>>> sleepu/probuď se atd.
>>>>>
>>>>> Případně to odrbat na ještě nižší úrovni a
>>>>> problémy s nabíjením řešit na
>>>>> úrovni baterky a BMS.
>>>>> Existuje pěkný projekt (viz dále), který funguje
>>>>> jako "překladač" komunikace
>>>>> mezi měničem a baterkou. Tak se jím inspirovat a
>>>>> ohnout ho tak, aby konal
>>>>> v duchu, který si představujete.
>>>>>
>>>>> Je to mimochodem pěkný projekt. Jeho cílem je
>>>>> umožnit připojit baterku
>>>>> z e-auta (případně možná i baterku e-auta) k
>>>>> měniči jako jeho vlastní úložiště.
>>>>> Překládá CANbus komunikaci tak, že z jedné strany
>>>>> mluví s měničem, který
>>>>> si myslí, že má svou firemní baterku.
>>>>> A z druhé strany mluví s baterkou z auta, a ta si
>>>>> myslí, že mluví se svým autem.
>>>>> https://github.com/dalathegreat/Battery-Emulator/wiki
>>>>>
>>>>> PL
>>>>>
>>>>> ******************
>>>>>
>>>>> Dne 21.1.2024 v 21:58 Vláďa Anděl napsal(a):
>>>>>>
>>>>>> Píšu řízení měniče (obecně), protože tohle půjde
>>>>>> napasovat na libovolný měnič.
>>>>>>
>>>>>> Prvotní myšlenka - můj měnič Goodwe i když má
>>>>>> nabitou baterku, je až do výkonu 150W vypnutý a
>>>>>> spouští se až při překročení spotřeby 150W. Takže
>>>>>> lednička mi běží většinou ze sítě :-( i když
>>>>>> někdy se měnič spustí a její spotřebu
>>>>>> vykompenzuje. Tedy na proudová trafa přidám
>>>>>> pomocné vinutí třeba 10 závitů a proudem 65 mA
>>>>>> posunu nulu měření na těch 150W
>>>>>>
>>>>>> Rozšíření této myšlenky - chci baterku nabíjet
>>>>>> pomaleji a jen do 90%, což nejde nastavit.
>>>>>> Pomocným vinutím vytvořím fiktivní spotřebu,
>>>>>> měnič bude tento výkon kompenzovat a dodávat do
>>>>>> sítě. O tuto spotřebu se sníží výkon dodávaný do
>>>>>> baterky. Při nabití na 90% fiktivní výkon zvednu
>>>>>> tak, aby do baterky nešlo nic. Jednou za 14 dní
>>>>>> baterku nechám nabít naplno a po hodině potřebné
>>>>>> na promíchání elektrolytu zase tímto fiktivním
>>>>>> výkonem přinutím měnič, aby ji vybil na 90%.
>>>>>>
>>>>>> Zatím vím o jediném problému tohoto řešení.
>>>>>> Veškeré grafy a statistika, co se mi ukládá na
>>>>>> SEMS portálu, bude kecat. Mohl bych si z dat
>>>>>> stažených z měniče a korigovaných o posun nuly
>>>>>> proudových traf vytvářet a archivovat svoje data.
>>>>>>
>>>>>> Nebo to má ještě nějaký jiný problém, proč to
>>>>>> nebude fungovat?
>>>>>>
>>>>>> Anděl
>>>>>>
>>>>>
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240122/209bf2fc/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list