Re: OT: Hydraulický problém - vyřešeno
Petr Zapadlo
zapik na email.cz
Úterý Leden 9 10:14:53 CET 2024
Zdravím,
potvrzuji, zpětná klapka visela v pootevřeném stavu. Je to nějaký takový
to kus:
https://www.aquatopshop.cz/Mosazna-zpetna-klapka-1-celomosazna-d1143.htm
vyměnil jsem ji za jinou, původní jsem zkoušel demontovat, ale nic -
naprosto netuším jak je to udělané . Vnější těleso je v jednom kuse,
uvnitř je plastová klapka s osičkou a pružinou. Celé je to neseno na
dvou příčkách v přírubách. Ty příčky vypadají taky v jednom kuse s
tělesem. Klapka prostě nedoléhá na sedlo a nějaký bordel jsem tam
nenašel. Asi to ve chvilce rozříznu flexou abyhch se podíval.
Díky všem za pomoc.
Petr
Dne 06. 01. 24 v 8:21 Petr Zapadlo napsal(a):
> Ano, je tam zpětná klapka, právě jsem byl odbalit telenou izolaci a
> našel ji před čerpadlem. Udělám rozborku a uvidím.
>
> Díky za tip.
>
> Petr
>
> Dne 06. 01. 24 v 8:05 Jaroslav Buchta napsal(a):
>> Nez bych resil ovladany ventil, vrazil bych tam beznou zpetnou klapku
>> za par desetikorun. Ma slabou pruzinku a klade jisty odpor i v
>> propustnem smeru, cerpadlo to prekona ale samo too IMHO cirkulovat
>> nebude.
>> Jeste je moznost, ze to tam tlaci jine obehove cerpadlo? Tak se mi to
>> chova doma, kdyz bezi obehovky podlah a obehovka krbu je vypnuta, je
>> slyset u zpetne klapky, ze voda i tudy trosku proudi. Pak by t obylo
>> horsi...
>>
>> Dne 06.01.2024 v 7:04 Petr Zapadlo napsal(a):
>>> Zdravím,
>>>
>>> mám něco přes rok rekonstruované topení. Zplynovací kotel Atmos
>>> nahřívá akumulační nádrž 700l, u stropu kotelny je umístěn ležatý
>>> bojler Dražice s elektrickým ohřevem i výměníkem na ohřev vody z
>>> topení.
>>>
>>> Topná voda je přes výměník bojleru tlačená samostatným čerpadlem
>>> (Grundfoss s elektronickým řízením). Rok to fungovalo očekávaným
>>> způsobem - když běželo oběhové čerpadlo, tak se nahříval bojler.
>>> Občas se mi čerpadlo zavzdušnilo a musel jsem ho jít odvzdušnit. (Na
>>> vstupu do bojelru je automatický odvzdušňovací ventil, je to
>>> nejvyšší místo, přesto chtělo občas čerpadlo ručně odvzdušnit).
>>>
>>> Pár dní zpět se to chovalo opět jako zavzdušněné, tak jsem čerpadlo
>>> přepnul na nejvyšší výkon - v bojleru mohutně zažbluňkalo (ale fakt
>>> fest).
>>>
>>> Od té doby mám problém - bojler komunikuje s akumulační nádrží i v
>>> okamžiku kdy neběží čerpadlo - tj bojler se pomalu nahřívá i přes
>>> nastavenou teplotu (čerpadlo samozřejmě neběží). Co je však horší,
>>> když v noci dochází teplá voda na topení v akumulační nádrži, tak to
>>> vyžere i bojler - večer je tam 50stupňů a ráno 25. Vidím to krásně
>>> na grafech, jak se začalo topení dotovat z bojleru. Takže není teplá
>>> voda pro ranní procedury manželky - takže to je problém, který musím
>>> urgentně řešit.
>>>
>>> Systém zapojovali profi topenáři - takže by mohli vědět co dělají.
>>> Měl jsem za to, že čerpadlo klade velký hydraulický odpor v
>>> zastaveném stavu, takže přes něj voda proudit může velmi špatně.
>>> Takhle se to chovalo více jak rok.
>>>
>>> A najednou změna - že by bublinky vzduchu bránily pohybu oběhové
>>> vody a přitom je čerpadlo přetlačilo (a nevytlačilo k automatickému
>>> odvzdušňováku)?
>>>
>>> Co se s tím dá dělat, takhle mě žena každé druhé ráno (kdy si myje
>>> hlavu) ukamenuje.
>>>
>>> Napadá mě, osadit tam nějaký elektrický ventil co budu ovládat
>>> společně s čerpadlem. nebo máte jiný nápad? Jak to máte vy?
>>>
>>>
>>> Díky
>>>
>>> Petr
>>>
>>> _______________________________________________
>>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>>> Hw-list na list.hw.cz
>>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>>
>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
Další informace o konferenci Hw-list