Re: 1-wire "správně"

Martin Záruba swz na volny.cz
Pondělí Leden 8 13:06:33 CET 2024


Nejsem si jistý zda jsem to já, ale dlouho jsem se s tím trápil a 
nakonec mi chodilo několik čidel připojených dvoudrátově přes 100m CYKY 
smotaný do kluba. Trik byl velmi jednoduchý: Čidla naprosto nesnášejí 
opačnou polaritu. Neodejdou, ale přestanou komunikovat. No a na 
neukončené sběrnici, což na 1-wire moc nejde, vznikají odrazy. Stačí ale 
ke každému čidlu dát antiparalelně malinkou shotkyho diodu.

Snese to i značně zdeformované pulzy, ale ne zápornou polaritu. Vyzkoušejte.

Martin Záruba

Dne 8.1.2024 v 11:45 Pavel Poucha napsal(a):
> Pro delší vzdálenosti a více čidel bych se s tou 1-Wire stejně nes.. 
> netrápil.  Sice zde někdo v konferenci rozchodil myslím 60 čidel na 
> 200m kabelu, dokonce v průmyslu, ale bylo s tím práce a starostí až 
> hrůza.
>
> Problém je, že aby bylo možné změřit teplotu 1x/15 minut, nebo 
> 1x/hodinu, tak vytváříte vedení pro přenos pulsů v řádu mikrosekund, 
> jak kdyby se měly přenášet gigabyte dat.
>
>  Když se to začalo používat, také jsem si s tím hrál, ale nakonec to 
> skončilo tak, že k čidlu se dal malý procesor, budič RS485 a je 
> hotovo, bez problémů. Prodáváme to přes 20 let, kolem 1500ks za rok. 
> Exsituje to i jako polotovar ( 
> https://papouch.com/tqs4-e-elektronika-teplomeru-s-rs485-p3623/ ), pro 
> doma bych si to zabastlil na jednostranné desce a vyřešeno.
>
> S pozdravem
> ing. Pavel Poucha
> jednatel
> pavel.poucha na papouch.com
> Tel. +420 777 232 485
>
> Papouch s.r.o. - vývoj
> Papouch store s.r.o. - obchod
> Papouch production s.r.o. - výroba
> Workmonitor s.r.o. - monitorování výroby
>
> Máte-li chuť, navštivte naše stránky http://www.papouch.com/
>
>
> po 8. 1. 2024 v 11:20 odesílatel Petr Zapadlo <zapik na email.cz> napsal:
>
>     Díky, pro mě to byla stejně jen inspirace co mám hledat a jak se
>     rodina
>     jmenuje. VYberu si pak nějaké co jsou skladem v TME kde nakupuji
>     nejčastěji.
>
>     Petr
>
>     Dne 08. 01. 24 v 11:08 Martin Hanek napsal(a):
>     > 824013 je obsolete, takže raději jiné:
>     > https://www.we-online.com/en/components/products/WE-TVS-HS
>     > Nebo jak jsem psal, třeba: DVIULC6-4SC6
>     >
>     > Martin Hanek
>     >
>     > Dne 08.01.2024 v 11:00 Petr Zapadlo napsal(a):
>     >>
>     >> Zdravím,
>     >>
>     >>   Takže více čidel na sběrnici není elektrický problém, ale
>     >> organizační. Díky moc za vysvětlení. A tip na ochranné diody.
>     >>
>     >> Petr
>     >>
>     >>
>     > _______________________________________________
>     > HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     > Hw-list na list.hw.cz
>     > http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>     _______________________________________________
>     HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz <http://www.HW.cz>
>     Hw-list na list.hw.cz
>     http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20240108/bf815b5b/attachment.htm>


Další informace o konferenci Hw-list