Díky. Vyzkouším ten kondenzátor. Myslím, že zrovna tuhle hodnotu v X2 jsem někde použil kvůli odrušení…
From: Hw-list [mailto:hw-list-bounces na list.hw.cz] On Behalf Of Jan Kuba
Sent: Sunday, February 25, 2024 9:24 AM
To: HW-news
Subject: Re: Master - slave zásuvka
Uvnitř je kondenzátor, někde bývá i transil.
Řešením je dát paralelně k tėm adaprérům kondenzátory. Zkusit 220n a víc, samozřejmě na 630 V nebo "síťové" provedení X2. Výhoda kondenzátoru oproti nějakým odporūm je, že to nic nežere a nehřeje to.
neděle 25. února 2024 Pikulik <picom na volny.cz> napsal(a):
Nějak mi neni jasné jak může přes vypnuté SSR téct 2,5mA.
Máte spínací prvek na fázi ?
Pokud by byl na N tak může téct proud mezi L a GND přes odrušovací prvky.