Re: Master - slave zásuvka

Pikulik picom na volny.cz
Neděle Únor 25 08:53:34 CET 2024


Nějak mi neni jasné jak může přes vypnuté SSR téct 2,5mA.
Máte spínací prvek na fázi ?
Pokud by byl na N tak může téct proud mezi L a GND přes odrušovací prvky.

Dne 25.2.2024 v 8:25 Zdenek napsal(a):
> Dobré ráno.
> 
> Mám takový problém: Napájecí adaptéry zapojené do slave zásuvek fungují 
> (některé částečně, jiné plně), i když je zásuvka ve vypnutém stavu. 
> Vypnutá zásuvka dává cca 2,5 mA. Předpokládám, že tento proud teče 
> výstupním filtrem. Spínané zdroje, kterým tento proud vadil, jsem 
> připojil ještě přes relé. Relé sice nesepne, ale zase vrčí jeho cívka.
> 
> Vyzkoušel jsem SSR, které jsem doma našel, a také má na výstupu 2,5 mA 
> ve vypnutém stavu. Takže tím bych si nepomohl.
> 
> Má to nějaké řešení?
> 
> Zdeněk
> 
> 
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list