Algoritmicka - pocitanie impulzov

M. milger na pobox.sk
Úterý Únor 13 09:42:37 CET 2024


Pekne riesenie, klobuk dole.

Ja som na to pocitanie "1" v sift registri isiel metodou "brute 
force"... chcelo sa to viac zamysliet :)

"... na vstupe bude detekovany impulz", predpokladam detektor hrany ?



M.

On 12-Feb-24 22:13, Daniel Valuch wrote:
> toto su programatorske riesenia. V FPGA je logika nadratovana, tam je 
> nutne rozmyslat inym sposobom.
>
> Ale podarilo sa mi vymyslet pouzitelne riesenie. Zadefinuje sa posuvny 
> register o sirke 1 bit a dlzke pocet vzoriek (10 Hz * 30 s = 300 
> bitov). 10 32 bitovych slov v Artix7 nie je vela. Zadefinuje sa jeden 
> 9 bitovy citac.
>
> Ak na vstupe bude detekovany impulz, do registra sa zapise 1 a 
> inkrementuje sa citac. Posledny (odchadzajuci) bit posuvneho registra 
> bude citac dekrementovat. Hodnota citaca bude predstavovat pocet 
> jednotiek v posuvnom registri, t.j. pocet pulzov.
>
> b.
>
>
>
> On 11/02/2024 20:23, Tomas Hamouz wrote:
>> Nebo:
>>   kruhový buffer na timestampu, délka dle požadované kapacity na 30s
>>   při každém příjmu pulzu zapíšu timestamp na konec
>>   přečtu si hodnotu prvního zápisu, až nastane čas t+30s, tak ho z 
>> fronty smažu
>>   počet pulzů za posledních 30s je délka fronty v každém okamžiku
>>
>> Nebo ještě vylepšené, zapisovat se bude čas platnosti, tedy rovnou 
>> t+30s a
>> mazat když ten čas nastane. Šel by na to použít nějaký systémový alarm,
>> ať už od RTC či od timeru.
>> Pokud se použije timer, mohou být timestampy jen hodnoty čítače z timeru
>> a nechat si generovat přerušení když timer dokráčí na určenou hodnotu 
>> nejstaršího
>> vzorku.
>>
>> Tomáš
>>
>>
>>> a co registr s uloženým časem pulsu? Jak velké má být rozlišení 
>>> nejmenší
>>> časové jednotky? 2 bajty je dostatečné pro 500us. 3 pro 2us.
>>
>>> Kaliciak, Richard napsal(a):
>>>> A co ak by si v prvom bloku pocital pocet impulzov za 1 sekundu (za
>>>> jednu casovu jednotku) a az potom toto cislo poslal do FIR s casovou
>>>> konstantou 30 s? Pri normalizacii max. frekvencia 10 Hz na rozsah 0..1
>>>> by ti 16 bitov fixed point aritmetiky mohlo stacit.
>>>>
>>>> R.
>>>>
>>>> Am 07.02.2024 um 09:25 schrieb Daniel Valuch:
>>>>> presne nieco ako fir filter ma uz napadol.
>>>>>
>>>>> Posuvny register s poctom bitov vzorkovacia frekvencia krat dlzka
>>>>> okna (10x30=300), do ktoreho by sa vzorkovalo je impulz, nie je
>>>>> impulz. Potom spocitat pocet nenulovych bitov. Som trochu zaseknuty
>>>>> na resynchronizacii. Ak je vzorkovacia frekvencia rovna maximalnej
>>>>> frekvencii pulzov, ale nie su to presne rovnake frekvencie (rozne
>>>>> zdroje) je nutne zabezpecit aby sa pulz nevynechal, ani nezapocital
>>>>> dva krat. Zvysit vzorkovaciu frekvenciu znamena predlzit pipeline, co
>>>>> nie je uplne idealne, lebo uz je pomerne dlha. Ale stale sa to da.
>>>>>
>>
>>
>>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list


Další informace o konferenci Hw-list