Prenos vykonu
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Neděle Prosinec 29 00:19:43 CET 2024
Řekl bych, že v tom budou drobné chybky.
U vedení 400kV/760A to bude 527 MW (nikoli 1 580).
A u 400kV/2500A pak 1732 MW.
S oblibou se dneska nasazují i stožáry s dvojitým vedením (jedle,
soudek, donau).
Používá se skutečně 400kV a nikoli 440kV, jak by se nabízelo poté, co
nižší hladiny
jsou 220kV a 110kV
Oblíbená zkoušková otázka je: jaké napěťové hladiny se u nás používají
na VVN?
a - 110kV, 220kV, 400kV
b - 110kV, 220kV
B je správně.
PL
******************
Dne 28.12.2024 v 14:58 Zdeněk Aster napsal(a):
> Přenosová schopnost vedení 400 kV závisí na typu použitého vodiče.
> U běžně používaného vodiče typu 3 x Al/St 435/55 (3 × 760 A) je 1 580 MW,
> u vodičů s vyšším průřezem maximálně (2500 A) 1750 MW
>
> Zdeněk Aster
>
> Dne 28.12.2024 v 14:09 Dodo Racek napsal(a):
>>
>> Aky vykon sa da prenasat trvalo cez jednu 3-fazovu linku 440 kV ?
>>
>> Dodo
Další informace o konferenci Hw-list