pouziti POE pro napajeni vlastnich modulu, ktere nemaji ethernet
Libor
xlibor na tiscali.cz
Pondělí Prosinec 23 14:52:41 CET 2024
Pokud je cílem Power Over RS485, tak Texas má na to pěknou aplikační
nótu, kde tam pouští 24V ale komunikaci odděluje kondíky, jsou tam teda
použity vysokonapěťové 485 drivery.
https://www.ti.com/lit/ug/tidu993/tidu993.pdf
Libor
Dne 22.12.2024 v 18:41 Zdeněk Aster napsal(a):
> Myšlenky jinak než ruce, používám klasický ethernet kabel včetně
> konektorů.
> Kde první pár ( 2 dráty) jsou RS485 :-)
> Zbytek by měl být korektně. :-)
>
> Jinak 485 asi nevydrží ani 12V pokud ji do ni pustím předpokládám,
> minimálně
> shoří transily.....
>
> Diky za upřesnění.
>
> Zdeněk Aster
> ---------- Původní e-mail ----------
> Od: Petr Labaj <labaj na volny.cz>
> Komu: hw-list na list.hw.cz
> Datum: 22. 12. 2024 18:05:08
> Předmět: Re: pouziti POE pro napajeni vlastnich modulu, ktere nemaji
> ethernet
>
>
> Zajímavá formulace "... klasicky ethernet kde prvni dva pary je
> RS485 ...".
> Pak to není ani ethernet, ani to nejsou první 2 páry. ;-)
>
> Pokud je to v prostředí, kde hrozí zkraty, tak bych tam asi
> nepouštěl po
> drátech těch 48V souběžně s RS485.
> Pokud by k tomu zkratu došlo před připojením, tak pak by to PoE možná
> mohlo nějak zafungovat.
> Ale když už se Tx a Rx domluví a už to tam frčí, tak už to žádné
> další
> hlídání mít nebude.
>
> To by mi přišlo lepší takové celkem běžné uspořádání, že na
> nevyužitých
> párech je nějakých bezpečnějších 12V.
> A pokud se to napájí přes DC-DC modul s proudovým omezením
> (tohle je můj velký oblíbenec
> https://vi.aliexpress.com/item/1005007952843422.html , dělají se i s
> vyšším výkonem i v vyšším vstupním napětím),
> tak při zkratu ten modul omezí výstupní proud, a ještě může zkrat
> signalizovat (defaultně je tam na to LED, dá se jistě snadno
> vytáhnout
> ven jako signál).
>
> PL
>
> *******************
>
> Dne 22.12.2024 v 17:44 Zdeněk Aster napsal(a):
> > Zdravim,
> > nasel jsem na aliexpresu, modul, ktery umi poskytovat standard POE
> > jako vysilac napeti,
> > prijimacich modulu je spousta.
> >
> > https://vi.aliexpress.com/item/1005005908938937.html
> >
> > Tak me napadlo ho pouzit pro vlastni sbernici, pouzivat klasicky
> > ethernet kde prvni dva pary je RS485,
> > par 3,6 nevyuzit a pary 4,5 - 7,8 maji klasicke pasivni POE
> napajeni.
> > Nicmene, kdyz je nekde zkrat a tak podobne tak to proste dokud to
> > zvladne pojistka tak to stale krmi
> > proudem.
> >
> > Pouziti tohodle modulu kde bych pripojil jen napajeci draty s
> modulem
> > at se domluvi, tim by byl vyresen zkrat
> > pripadne kdyz na vedeni neni modul tak by tam proste napajeni
> nebylo.
> > Proste proc neco vymyslet, kdyz
> > tu mame celkem funkcni standard.
> >
> > Nebo pouzivate nekdo neco jineho pro napajeni vlastnich modulu
> po kabelu?
> >
> > Zdenek Aster
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241223/37efa104/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list