Zajímavá formulace "... klasicky ethernet kde prvni dva pary je RS485 ...".
Pak to není ani ethernet, ani to nejsou první 2 páry. ;-)
Pokud je to v prostředí, kde hrozí zkraty, tak bych tam asi nepouštěl po
drátech těch 48V souběžně s RS485.
Pokud by k tomu zkratu došlo před připojením, tak pak by to PoE možná
mohlo nějak zafungovat.
Ale když už se Tx a Rx domluví a už to tam frčí, tak už to žádné další
hlídání mít nebude.
To by mi přišlo lepší takové celkem běžné uspořádání, že na nevyužitých
párech je nějakých bezpečnějších 12V.
A pokud se to napájí přes DC-DC modul s proudovým omezením
(tohle je můj velký oblíbenec
https://vi.aliexpress.com/item/1005007952843422.html , dělají se i s
vyšším výkonem i v vyšším vstupním napětím),
tak při zkratu ten modul omezí výstupní proud, a ještě může zkrat
signalizovat (defaultně je tam na to LED, dá se jistě snadno vytáhnout
ven jako signál).
PL
*******************
Dne 22.12.2024 v 17:44 Zdeněk Aster napsal(a):
> Zdravim,
> nasel jsem na aliexpresu, modul, ktery umi poskytovat standard POE
> jako vysilac napeti,
> prijimacich modulu je spousta.
>
> https://vi.aliexpress.com/item/1005005908938937.html
>
> Tak me napadlo ho pouzit pro vlastni sbernici, pouzivat klasicky
> ethernet kde prvni dva pary je RS485,
> par 3,6 nevyuzit a pary 4,5 - 7,8 maji klasicke pasivni POE napajeni.
> Nicmene, kdyz je nekde zkrat a tak podobne tak to proste dokud to
> zvladne pojistka tak to stale krmi
> proudem.
>
> Pouziti tohodle modulu kde bych pripojil jen napajeci draty s modulem
> at se domluvi, tim by byl vyresen zkrat
> pripadne kdyz na vedeni neni modul tak by tam proste napajeni nebylo.
> Proste proc neco vymyslet, kdyz
> tu mame celkem funkcni standard.
>
> Nebo pouzivate nekdo neco jineho pro napajeni vlastnich modulu po kabelu?
>
> Zdenek Aster