[OT] porucha plyn. kotle
Petr Labaj
labaj na volny.cz
Pondělí Prosinec 16 23:01:17 CET 2024
Asi by to to chtělo hodně citlivý manometr abyste něco naměřil, řekl bych.
Tlak v plynovém řadu je hodně nízký, jsou to nějaké nevelké milibary.
Asi jako když uděláte fúúúú když chcete odfouknout nějaké smítko.
Když tam jsou různé molekuly plynu, tak by to měl teoreticky distributor
zohlednit ve spalném teple a tedy v ceně.
To byl mimochodem jeden z uváděných důvodů proč se přešlo na účtování v
kWh místo v kubících.
No ale při odečtu jednou ročně a přepočtu přes typové scénáře odběru to
samozřejmě moc přesné nebude.
Myslím, že závada bude v nějakém provozním (nikoli havarijním) čidle.
Prostě mu nějaké čidlo řekne "už je to dost teplé, už toho topení nech a
dáchni si".
Kdyby to bylo nějaké havarijní čidlo (detektor plamene, nebo i nízký
tlak plynu atd.), tak by to snad vyhlásilo chybu a odmítlo jet dál. Ale
Vám to normálně funguje.
Já bych zkusil hledat kolem čidla teploty vratné vody.
Jo a ještě jedna taková hezká možnost. Jak teď bouchl nějaký ten barák a
odborník říkal, že po průchodu plynu zeminou už ztratí odér a není
cítit... ;-)
PL
******************
Dne 16.12.2024 v 21:01 Jaroslav Buchta napsal(a):
> No me spis napadlo, ze pri nizsim tlaku bude v objemu, ktery se meri
> mensi energie...
> Jaky ma byt nominalni tlak plynu? Asi tam nabastlim manometr i kdyby
> kvuli tomu mel vyletet do luftu celej radak :-P
> Dne 16.12.2024 v 20:57 Miroslav Mraz napsal(a):
>> Ale to je v pořádku. Množství plynu, tedy počet jeho molekul je
>> úměrné pV/T. Klesne teplota T, klesne i tlak p, zůstává jen úměra V,
>> tedy objemu.
>> To, že je to blbost a do molekul přidávají i ty méně výhřevné a nic s
>> tím neuděláte, vás nemusí zajímat, vy to jen musíte zaplatit.
>>
>> Mrazík
>>
>> On 16. 12. 24 20:18, Jaroslav Buchta wrote:
>>> ...
>>> Napadla me takova oskliva vec - dnes bylo teplo, v sobotu zima -
>>> nemuze byt mensi tlak plynu v potrubi? Ani nechci predjimat co by to
>>> znamenalo pro uctovani spotreby podle m3, proti tomu mereni
>>> elektriny po fazich jvypada jako vzor korektnosti ;-)
>>
Další informace o konferenci Hw-list