[OT] porucha plyn. kotle

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Pondělí Prosinec 16 20:18:52 CET 2024


Tak modulacni civka ma 20 ohmu, to je asi OK, dnes to topilo celkem 
dobre ale kdyz jsem dal rezim kominik a kouknul na spotrebu, tak to bylo 
1.8m3/h coz znamena asi 14kWh podle manualu, coz je proti nominalnim 
24kW malo...
Napadla me takova oskliva vec - dnes bylo teplo, v sobotu zima - nemuze 
byt mensi tlak plynu v potrubi? Ani nechci predjimat co by to znamenalo 
pro uctovani spotreby podle m3, proti tomu mereni elektriny po fazich 
jvypada jako vzor korektnosti ;-)


Dne 15.12.2024 v 8:05 Jaroslav Buchta napsal(a):
> Jo, to bylo slyset docela dost jak plamen pulzuje.
> Meril jsem to levnym digitalnim multimetrem, tak kdo vi, ale stabilne 
> to zobrazovalo 1.9V. Pokud to necemu pomuze muzu vzit osciloskop.
> Odpoledne se tam chci stavit vyzkouset rezim kominik, jestli to zvysi 
> vykon.
>
> Dne 15.12.2024 v 7:25 Lubor Otta napsal(a):
>> A dokud kotel fugoval,
>> byla ta PWM do ventilu slyšet?
>> Ty 2V jsou tam hned od zapálení hořáku beze změny?
>> Lubor
>>
>>
>>                 V podstate ma asi hodne maly vykon, jinak hori ale 
>> voda nic moc. Zda se
>>>>                  mi, ze nedochazi k modulaci plamene, jak to delal 
>>>> driv, na ventilu plynu
>>>>                  jsou nejake 2 civky - jedna asi hlavni ventil a 
>>>> druha bila asi na
>>>>                  modulaci - k ni vedou 2 cervene dratky s holymi 
>>>> fastony z nizkonapetove
>>>>                  casti desky, je tam asi 2V DC.
>>>>
>>>>                  Rozebral jsem i spalovaci komoru a vse je ciste, 
>>>> diferencialni tlak asi
>>>>
>> _______________________________________________
>> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
>> Hw-list na list.hw.cz
>> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list