[OT] porucha plyn. kotle

Jaroslav Buchta jaroslav.buchta na hascomp.cz
Neděle Prosinec 15 08:05:38 CET 2024


Jo, to bylo slyset docela dost jak plamen pulzuje.
Meril jsem to levnym digitalnim multimetrem, tak kdo vi, ale stabilne to 
zobrazovalo 1.9V. Pokud to necemu pomuze muzu vzit osciloskop.
Odpoledne se tam chci stavit vyzkouset rezim kominik, jestli to zvysi 
vykon.

Dne 15.12.2024 v 7:25 Lubor Otta napsal(a):
> A dokud kotel fugoval,
> byla ta PWM do ventilu slyšet?
> Ty 2V jsou tam hned od zapálení hořáku beze změny?
> Lubor
>
>
>                 V podstate ma asi hodne maly vykon, jinak hori ale voda nic moc. Zda se
>>>                  mi, ze nedochazi k modulaci plamene, jak to delal driv, na ventilu plynu
>>>                  jsou nejake 2 civky - jedna asi hlavni ventil a druha bila asi na
>>>                  modulaci - k ni vedou 2 cervene dratky s holymi fastony z nizkonapetove
>>>                  casti desky, je tam asi 2V DC.
>>>
>>>                  Rozebral jsem i spalovaci komoru a vse je ciste, diferencialni tlak asi
>>>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list  -  sponsored by www.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list




Další informace o konferenci Hw-list