[OT] porucha plyn. kotle
Jaroslav Buchta
jaroslav.buchta na hascomp.cz
Neděle Prosinec 15 07:18:42 CET 2024
Jo, to v manualu zmineno je, chystam se vyzkouset.
Dne 15.12.2024 v 6:58 Tomáš Mádr napsal(a):
> Není tam nějaká funkce "kominík"? Při její aktivaci by to mělo kotel
> pustit naplno, aby se dal seřídit.
> Tomáš OK2MTM
>
> Dne 15. 12. 2024 6:50 napsal uživatel Jaroslav Buchta
> <jaroslav.buchta na hascomp.cz>:
>
> To asi funguje, plamen normalne hori i dlouho, jen malo. Kdyz
> zastavim plyn, pokusi se znova zapalit a pak spadne do chyby. Je
> asi jen otazka, co brani zvyseni vykonu, co si pamatuju, tak hned
> po zapaleni vykon vzdycky cykloval, tak 2x/sec, ted nic a jen
> stabilne hori.
> Da se stahnout servisni prirucka SEVISNÍ příručka AVIO-ZEUS kW
> 1.10-2011
> <https://www.vipsgas.cz/User_Files/f/images/stories/soubory/servis/servisni-prirucka-avio-zeus-kw.pdf>
> a dokonce koupit dily jak jsem mrknul (ventil do 3000, elektronika
> asi 5500) ale vzhledem k tomu, ze je to primo u plynu, musi se to
> seridit a jeste tam nebydlim, tak zkusime servis.
> Zatim to nejak dostatecne topi kdyz jsem snizil prutok cerpadla,
> tak uvidime.
>
> Dne 14.12.2024 v 23:55 Lubor Otta napsal(a):
>
> Prověřte ionizační elektrodu na svod, přihněte jí do plamene.
> Lubor
>
>
> ______________________________________________________________
>
> Od: "René Damek"<rene.damek na gmail.com> <mailto:rene.damek na gmail.com>
> Komu: "HW-news"<hw-list na list.hw.cz> <mailto:hw-list na list.hw.cz>
> Datum: 14.12.2024 23:45
> Předmět: Re: [OT] porucha plyn. kotle
>
> Ma to čidlo venkovní teploty?
> RD
>
>
> Dne so 14. 12. 2024 18:07 uživatel Jaroslav Buchta <
> jaroslav.buchta na hascomp.cz> napsal:
>
> Jedna se o Immergas Zeus 24
>
> V podstate ma asi hodne maly vykon, jinak hori ale voda nic moc. Zda se
> mi, ze nedochazi k modulaci plamene, jak to delal driv, na ventilu plynu
> jsou nejake 2 civky - jedna asi hlavni ventil a druha bila asi na
> modulaci - k ni vedou 2 cervene dratky s holymi fastony z nizkonapetove
> casti desky, je tam asi 2V DC.
>
> Rozebral jsem i spalovaci komoru a vse je ciste, diferencialni tlak asi
> taky OK, plamen to ale cyklicky vypina, zlepsi se to, kdyz dam obehove
> cerpadlo na stupen 1 a topna voda na vystupu je teplejsi.
>
> Nesetkal se nekdo s podobnou zavadou? Prijde mi, ze by to melo modulovat
> privod plynu ale z nejakeho duvodu to bezi na minimum. Jen nevim, jestli
> to je mechanicky seknute, treba kvuli tomu Americkymu plynu, nebo
> elektricky problem.
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
> ----------
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz <http://www.HW.cz>
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
>
>
>
>
> _______________________________________________
> HW-list mailing list - sponsored bywww.HW.cz
> Hw-list na list.hw.cz
> http://list.hw.cz/mailman/listinfo/hw-list
------------- další část ---------------
HTML příloha byla odstraněna...
URL: <http://list.hw.cz/pipermail/hw-list/attachments/20241215/78cdd874/attachment.htm>
Další informace o konferenci Hw-list